44问答网
所有问题
当前搜索:
静电线怎么跨接图解
有谁知道:石油天然气金属管道法兰是否需要做
跨接
线?作用?依据是什么...
答:
工业管道》第80条有
静电
接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值.当电阻值超过GB/T 20801或者设计文件的规定时,应当设置
跨接
导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地线.GB/T20801.4—2006《压力管道规范 工业管道第4部分:制作与安装》10.12 静电接地10.12.1 有静电接地要求的...
法兰
如何跨接
?
答:
1.金属罐、设备、管道应有防
静电
接地。2.可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:(1)进出装置或设施处;(2)爆炸危险场所的边界;(3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。3.可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属
线跨
...
防
静电
接地报警器柜体和柜门
跨接
吗
答:
是要进行
跨接
的的。电器箱门跨接线这是强制性规定,因为是为了保证接地的连续性,防
静电
接地报警器的跨接线叫过门线,是将门和接地连接,防止门上电气元件漏电发生触电事故,保证使用的安全性。
静电
接地
怎么
检测?
答:
注意:1、
静电
接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。2、设备接地测量应符合下列规定:(1)、设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、
跨接
电阻,可用普通万用表测量。(2)、设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触...
哪些管道需要
静电跨接
答:
以下管道需要
静电跨接
,可燃有毒介质管道,氧化介质管道如氧气管道,管道静电跨接电阻应当小于等于0.03欧姆。
浅谈法兰
静电跨
接线截面积标准
答:
BVR黄绿线形状为圆形,表面有BVR绝缘胶包裹,所以其耐氧化性能和使用寿命更佳。铜编织带的特点就是比BVR黄绿线要更柔软更具有灵活性,导静电效果更为稳定。正常
静电跨接
场所这两者的截面积要求一般大于等于6平方即可。最后我们来说一下静电跨接片,静电跨接片为T2纯铜片,其接触面好,却不易折弯,较...
管道中液体流速过快产生的
静电怎么
处理?
答:
风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防
静电
处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线
跨接
后接地。非导体管段上的所有金属件均应接地。地下直埋金属管道可不做静电接地。
承担油管路防
静电跨
接线施工需要哪些资质
答:
易燃易爆管道法兰间
静电跨接
及跨接铜芯线截面积设计标准 一.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接...
易燃液体物料管道六个螺栓是否按
静电跨接
答:
当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装
静电
连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
法兰
跨接
标准是
怎样
的?
答:
1。工业金属管道工程施工规范(GB50235-2010)第7.13.1条规定:设计有
静电
接地要求的管道,当每对法兰间或其他接头间电阻超过0.03欧姆,应设导线
跨接
。2。压力管道规范 工业管道 第四部分 制作与安装(GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好,每对法兰...