44问答网
所有问题
当前搜索:
高压断路器一合闸就跳闸
多台变压器并联
答:
先跳开变压器低压侧的母线电源
开关
,然后联动投入与此母线临近的其中一段正常运行母线的联络开关,由此母线及其变压器带两段母线的负荷。由于故障变压器已经切除,所以低压侧母线上仍只有一台变压器,短路电流不会增加。而故障变压器的低压侧开关已经跳开,所以也不会发生由低压侧向变压器
高压
侧反馈电的现象。
电网电压等级如何选择
答:
当
合闸
回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现
断路器
反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以
高压开关
控制回路应设计防跳。防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分...
什么是智能
空气开关
智能空气开关的原理与优点
答:
一、什么是智能空气开关 智能空气开关也叫断路器,可以开断和关合正常回路下的电流,可在规定的时间内开断异常回路条件下的电流的开关装置;断路器按使用范围可分低压断路器和
高压断路器
,它们的划分界限比较模糊,一般是3kV以上的就称为高压电器。二、智能空气开关的原理 1、断路器是由触头系统、脱扣器...
如何做
高压
柜的耐压试验
答:
不需要
高压
电缆,接高压的连接线只要悬空就行了。要做三项试验:首先将高压柜断电,做好接地保护。清理现场,控制安全范围。1.三相对地 闭合
开关
,把三相连接起来,加上高压,外壳接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。2.相间 B相接高压,A相和C相接地,(如果有绝缘套管应套...
1.5匹空调用多大
空气开关
答:
断路器
一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。[1]当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,
开关
瞬时
跳闸
。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。断路器 现在有电子型的,使用...
有谁知道维修电工的高级证好考吗,还有试题
答:
A ,
1
/倍 B, 1/3倍 C, 3倍 35,对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于( C ).A,0.036ΜΩ B, 0.22ΜΩ C,0.5ΜΩ 36,发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用( B ).A,消防水喷射 B,二氧化碳灭火器 C,泡沫灭火器 37,起重机具与1kV以下带电体的距离,应该为( B ).A,1.0m B...
直流稳定电源
答:
假如将一端检查同期重合改为检查无电压重合,当线路有故障时,
断路器跳闸
后两端均为检查无电压重合,结果造成两端打印头等待同期,使瞬时故障消除后,线路不能快速投入运行,引起不必要的停电。 27、传动试验断路器时,怎样才能同时传动检查无电压及两项重
合闸
? 答:
1
)当母线、线路均无电压时,可按普通重合闸的方法传动...
电机保护
开关
安装方法
答:
2、按产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相符合;3、电动机保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,最好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响;4、安装分体式的保护器...
哪有《煤矿电工手册》的电子版,或者忻州哪里买
答:
非煤矿用
高压
油
断路器
用于井下时,其使用的开断电流不应超过额定值的1/2。第四百五十四条 硐室外严禁使用油浸式低压电气设备。40kW及以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制。第四百五十五条 井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。井下由采区变电所、移动变电站或...