初次使用安装时 BDK电机保护断路器/开关 带相序 即缺 错相保护的 开关的电源侧 一定要正相序输入 而电机的转向 则通过输出端的接线来调整 具体步骤如下 输入端接入3根电源的火线 输出端接去电机的3根线控制线 确认无误 合闸试运行 至少5秒钟以上 会有以下两种情况
1) 开关不自动跳闸 确认电机的转向是否正确 正确则不作调整 转向不对 则将开关输出端的连线 1根不动 另外两根对调即可
2)开关自动跳闸 同时缺/错相指示亮起来 说明开关的输入端电源相序错误 同理 1根不动 将输入端的另外两根火线 对调即可 同时确认电机转向 正确则不做调整 错误则将输出端的任意两根连线对调
经过以上两个步骤 OK 整个调试工作完成 自此 无论高压 低压缺相 或高.低压维修导致错相引起的设备逆转 都能可靠防护 以最小的使用成本 实现保护功能最大化带来的便捷
接线图请查阅:
http://detail.1688.com/offer/1256311227.html本回答被提问者采纳