电机保护开关安装方法

如题所述

电机保护开关安装方法

1、根据安装部位要求方式和保护功能的需要,合理选择电动机保护器型号及其各项保护动作参数设置;
2、按产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相符合;
3、电动机保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,最好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响;
4、安装分体式的保护器不要将不同编号的配套互感器和显示部分共同使用;
5、可以按用户要求改进,模拟量4-20毫安接口输出量应与连接设备相匹配使用;
6、正确接地,低压系统为TN-C保护系统时,保护器负载侧的设备的接地保护线必须改为按TT系统的独立保护接地,中性线不得重复接地,不得作为保护线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
初次使用安装时 BDK电机保护断路器/开关 带相序 即缺 错相保护的 开关的电源侧 一定要正相序输入 而电机的转向 则通过输出端的接线来调整 具体步骤如下 输入端接入3根电源的火线 输出端接去电机的3根线控制线 确认无误 合闸试运行 至少5秒钟以上 会有以下两种情况
1) 开关不自动跳闸 确认电机的转向是否正确 正确则不作调整 转向不对 则将开关输出端的连线 1根不动 另外两根对调即可
2)开关自动跳闸 同时缺/错相指示亮起来 说明开关的输入端电源相序错误 同理 1根不动 将输入端的另外两根火线 对调即可 同时确认电机转向 正确则不做调整 错误则将输出端的任意两根连线对调
经过以上两个步骤 OK 整个调试工作完成 自此 无论高压 低压缺相 或高.低压维修导致错相引起的设备逆转 都能可靠防护 以最小的使用成本 实现保护功能最大化带来的便捷

接线图请查阅:http://detail.1688.com/offer/1256311227.html本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-07-14
看你是什么电机了,有的电机里面有保险的。如果是三相电机,安装的时候装个断路器,在进线的主线路上加装个热过载继电器就行了,别加太多保护元件,加多了虽然是对电机有保障,但多元件了就多故障了,能起到保护就行了!
第3个回答  2013-07-13
是什么方面的保护开关有那些功能?
第4个回答  2013-07-13
加个是电磁起动启就好了