高压电缆沟埋设规范要求
电缆埋地敷设
埋深多少,有没有强条?
答:
6.1.7
电缆埋设
深度应该符合下列规定:绿地、车行道下不应小于0.7米;人行道下不应小于0.5米;在冻土地区,应敷设在冻土层以下;在不能满足上述
要求
的地段应按设计要求敷设。电缆:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将
电力
或信息从一处传输到另一处的导线。电缆的存放方法:屋檐下...
电缆
敷设有哪些
要求
?
答:
(6)电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘
电力电缆
)外径的10倍。(7)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。(8)电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。(9)直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。(10)电缆进入
电缆沟
、...
室外埋地
电缆
套管的
埋设要求
有哪些
答:
如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理 。3、在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。4、在
电缆沟
、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有...
电缆沟
的设计
规范
哪里有
答:
1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。1.3.4施工环境(1)直埋
电缆沟
按施工图控好,其深度应满足
规范要求
,底砂铺好,沟内无杂物。(2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。2、操作工艺...
什么是电缆直埋敷设,什么是
电缆沟
敷设,什么是电缆隧道敷设?他们有区 ...
答:
1、电缆直埋就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有
要求
。2、
电缆沟
敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。
埋设
一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...
市政
电缆沟
与燃气管道安全距离
答:
2、直埋
电缆沟
内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等...
求助:通讯工程
电缆
敷设及路径详解
答:
(3)
电缆
弯曲半径应符合
规范要求
,在
沟
内敷设应有适当的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、穿管处、垂直位差处均应留有适当的余变。 (4)电缆之间,电缆与其它管道:道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应满足规范的要求。 (5)冬季敷设电缆,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 (6)电缆敷设应设置联络指...
电缆
埋地的问题
答:
最细这方面也不是规定太死,线径主要是看负载情况定.直埋电缆主要注意的是埋地环境从而所选取的保护.具体你可心参考下面的资料强电1 范围 本工艺
标准
适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的
电力电缆
敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料
要求
: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格...
地下
埋设电缆
应该离房屋围墙地基多少米
答:
5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:(1) 应按电压等级由高至低的
电力电缆
、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上
高压电缆
,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径
要求
时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或...
什么是直埋电缆,什么是
电缆沟
敷设?
答:
电缆直埋敷设是:指电缆直接
埋设
于土壤中的敷设方式。
电缆沟
敷设是:指把
电力
、电信、热力、给水、中水、燃气等各种地下管线部分或全部汇集到一条共同的地下管廊里,实施共同维护、集中管理的方式。电缆隧道敷设是:指以走廊或隧道式构筑物的方式容纳大量电缆。区别:1、埋入方式不同 直埋敷设是将电缆直接...