44问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆沟埋设规范要求
yjv与rvv
电缆
哪个适合在室外?
答:
1. YJV电缆适用于室内、隧道、
电缆沟
及管道中,也可
埋设
在松散的土层和壤土中。它能够承受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。YJV22型电缆适用于地埋敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的压力。2. RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线,...
电线管线敷设的标注符合
规范
么?
答:
线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接
埋设
:DB
电缆沟
敷设:TC 混凝土排管敷设:CE导线敷设部位的...
电气图中线管的敷设方式TC.CC.FC.WC分别代表什么?
答:
在电气图中,线管的敷设方式有多种,它们分别代表:1. TC(电线管)表示
电缆沟
敷设,适用于地下或地下的电缆线路保护。2. CC(暗敷设在顶棚内)表示线管隐藏在建筑物的天花板内部,提供电线的隐藏安装。3. FC(暗敷设在地面内)则指线管暗藏在地板下方,常用于地板下电线的布局。4. WC(暗敷设在墙内...
变电站拆除施工方案
答:
把要拆除的规模/概括列出来,施工组织,管理制度,应急预案,施工计划,所用材料/设备,环境保护措施,安全措施,施工技术措施,施工步骤这些等等东西写出来就OK了。你那没有专门搞资料的么?你直接拿个新建变电站的施工组织设计来参考就可以了,只是那个是安装,你搞的是拆除,都是施工,都是工程,不过...
智能大厦电气工程施工方案?
答:
电源引入使用
电缆
并穿墙之后沿电缆桥架敷设引入配电室,电缆过墙引入部分应根据
规范要求
,必须做好防水处理,其
埋设
深度距室外地面不应小于0.7m,并应有适应防水坡度,除注明外电缆保护管伸出墙外地1m,室外电缆敷设从图上看未反应出来,在施工当中应与设计单位和甲方协商。3、电缆桥架安装:(1)材料要求:本产品应采用经过镀锌...
低压
电力电缆
敷设方式及注意事项有哪些?
答:
低压
电力电缆
1.低压电力电缆敷设路径应避开规划建设或施工用地,便于施工和维护,且路径短。电缆的敷设方式常见的有9种。户内敷设。适合户内敷设的电缆品种有普通电缆,柔性和刚性矿物质绝缘电缆,分支电缆。敷设要点:水平敷设距地高度应不低于2.5m,不能满足
要求
时,须穿管或加防护罩。平行敷设净距不...
直埋
电缆
如何划分
答:
(6)在
电缆沟
或电缆隧道内敷设的电缆,不应采用有易燃和延燃的外护层。宜采用裸铠装电缆、裸铅(铝)包电缆或阻燃塑料护套电缆。(7)架空电缆宜采用有外被层的电缆或全塑电缆。(8)当电缆敷设在较大高差的场所时,宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆或干绝缘电缆。(9)三相四线制线路中使用的
电力电缆
,应选用四芯电缆...
电缆沟
工程量计算有哪些内容
答:
深度900mm计算的常规土方量(深度按
规范
的最低
标准
)。2)每增加一根电缆,其宽度增加170mm。3)以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm 时,多挖的土方量应另行计算。(2)人工开挖路面按实际路面材质以“m2”计算。(3)
电缆沟
铺沙盖砖、盖板,按
埋设电缆
根数以“m”计算。
电缆沟
工程量计算有哪些内容
答:
具体深度按多少,取决于箱变安装所在地的地势高低和
电缆沟
的位置,地势低,爱淹水,箱变的安装高度就高,反之可以低些。为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,
要求
沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部
埋设
直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打 喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5...