配电柜高压配电设备
答:
KYN-12/1250-31.5户内移开式
开关
设备适用于3.6-12kV系统,主要用于发电厂、中小型发电机送电、工业企业和电力系统的配电,以及大型
高压
电机启动等,具备全面的控制保护和监测功能,符合IEC298和GB3906标准。这些开关柜结构
特点
包括IEC298标准设计,具有五防功能,如KYN户内手车式柜采用铠装设计,可满足防...
隔离开关
与
高压
断路器配合的原则
答:
隔离开关
与
高压
断路器配合的原则是,停电检修必须先断开高压断路器后才能拉开隔离开关,检修的隔离开关有明显的断开点,合闸送电时必须合隔离开关后在合高压断路器。
...电压互感器一次绕组与
隔离开关
之间不安装
高压
熔断器。
答:
110KV及以上系统,电压互感器一次不装设熔断器的原因是;1、电压互感器容量较小,按满足机械强度要求的最小截面的熔断器,对于二次过电流很难满足保护要求。一般都要靠二次熔断器来保护。2、110KV及以上系统,电压互感器都是单相的,其安装相间距离很大,发生相间短路的可能性几乎没有。因为以上两点,电压...
高压
设备发生接地时,有何规定?
答:
《电力安全工作规程》中规定:(1)
高压
电气设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内,室外不得接近故障点8M以内。(2)进入上述范围的人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。【
高压隔离开关的
绝缘主要有
答:
高压隔离开关的
绝缘主要有两种:对地绝缘和断口绝缘。1、对地绝缘一般是由支柱绝缘子和操作绝缘子等构成。它们通常采用瓷质绝缘子,有的也采用环氧树脂或环氧玻璃布板等作绝缘材料。2、断口绝缘具有明显可见的间隙断口的绝缘,通常以空气为绝缘介质。隔离开关断开后,断口间的击穿电压必须大于相对地之间的击穿...
高压隔离开关的
结构都有什么?
答:
大洋,
隔离开关
和低压隔离开关有一个最基本的共同点就是都有。断点。也就是出点。他最大的区别是他的分段距离要比低压隔离开关要大得多,而且为了防止电弧有的还是友情或者是真空的。
高压隔离开关
怎么选
答:
高压隔离开关的
选择是需要根据户内和户外,电压电流,有及安装尺寸
高压
户内
隔离开关
负荷
开关有什么
区别啊?
答:
一般情况下,静触头接电源,动触头接负荷,但安装在受电柜里的隔离开关,采用电缆进线时,则电源在动触头侧,这种接法俗称“倒进火”。户外隔离开关两侧与母线及电缆地连接应牢固,遇有铜,铝导体接触时,应采用铜铝过渡接头,以防电化腐蚀。
高压隔离开关的
动静触头应对准,否则合闸时就会出现旁击...
高压
断路器工作原理与用途
答:
因此,真空间隙的绝缘
特性
成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器向高电压等级发展的主要研究课题。高压断路器在结构上分为灭弧部分、绝缘部分、操作结构部分、导流部分。儿在
高压开关
上又分为磁吹断路器、固体产气断路器等等,这里不再重复赘述。按操作的性质又可分为手动机构、电动机构、气动机构、...
高压
变频器一拖一自动旁路方式需要加
隔离开关
吗
答:
KM与K2电气闭锁,保证任何时候不能同时合闸。
隔离开关
QS1、QS2作用是:隔离变频器以保证在工频进行时维护变频器,保证维护人员安全。非维护期两个隔离开关处于闭合状态;
高压开关
QF1与电动机为原有设备。这种接线
的特点
是结构相对复杂,元件多,成本高。唯一的优点是在变频器发生重故障时可以在2-3秒内...