当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。

为什么当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源?

110KV及以上系统,电压互感器一次不装设熔断器的原因是;1、电压互感器容量较小,按满足机械强度要求的最小截面的熔断器,对于二次过电流很难满足保护要求。一般都要靠二次熔断器来保护。2、110KV及以上系统,电压互感器都是单相的,其安装相间距离很大,发生相间短路的可能性几乎没有。因为以上两点,电压互感器一次不装设熔断器。