窗台上要做混凝土压顶是在什么规范要求的?

如题所述

这是根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011第6.5.3规定,属于设计规范。施工规范中没有这些规定。

这个设计的主要作用就是在小型砌块和轻质墙体施工中,为了便于安装窗户而采取的措施。而红砖墙体因为强度高可以直接进行安装就不用再做混凝土压顶了,而小型砌块和轻质墙体的材质强度低,是无法直接安装窗户的,所以需要加一道混凝土压顶。

拓展资料:

1、根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011第6.5.3规定:为防止或者减轻房屋底层墙体裂缝,可采取以下措施: A、增大基础圈梁的刚度。

B、在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或者 2Φ6钢筋,并深入两边窗间墙内不小于600mm。 C、采用钢筋混凝土窗台板,窗台板两边嵌入墙内不少于 600mm。

窗台压顶作用

1、作为质量通病防治,减少或者避免由于应力集中现象引起墙体裂缝

(在两侧墙体与窗台的交接位置呈八字形裂缝)。

2、可以防止外部雨水进入影响下部墙体的强度。

3、安装窗户时,可将扁铁固定在其上,增加窗户的稳定性。

4、增加窗台下部墙体的整体性和稳定性。

参考资料:窗台压顶—百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-29

规范要求如下:

1, 当窗宽≤900mm的压顶高度为≥80mm,当窗宽>900mm的压顶高度为≥100mm,若地方标准另有明确要求的,需按照地方标准执行。  

2, 当窗洞口宽度>900mm时,窗台压顶梁两端伸入墙体的长度L ≥400mm,当窗洞口宽度≤900mm时,窗台压顶梁两端伸入墙体的长度L ≥240mm(此为深圳地区规定,其他地区应参考当地规范标准执行)。 

3, 根据设计窗台高度减去压顶梁高度为窗台的砌筑高度,窗台以上砌体应待 窗台压顶施工完毕后再继续砌筑,砌体不允许在窗台梁位置留槽口;  

4, 窗台压顶梁纵向钢筋应位于压顶梁的上部位置,保护层厚度控制在25mm, 纵向钢筋应与拉钩绑扎牢固。  

5, 模板支设应根据墙面上的控制标高线来控制压顶面高度。

6, 窗台压顶梁混凝土浇筑前基层浇水湿润,混凝土强度等级不低于C20,混凝土浇筑必须振捣密实。  

7, 窗台压顶梁顶面应抹平压实,顶面标高必须控制准确。外窗窗台压顶梁顶 面应由内向外按6%坡度找坡。

扩展资料:

    窗台压顶

    在建筑中露天的墙上顶部的钢筋混凝土覆盖层,一般在外墙的窗台顶部、窗户底部、女儿墙的顶部。

    (注:对于窗台压顶没有具体规范规定,而作为质量通病防治措施或者地方的标准)。

参考资料:窗台压顶-百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-20

施工要求:

    根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011第6.5.3规定:为防止或者减轻房屋底层墙体裂缝,可采取以下措施: A、增大基础圈梁的刚度。B、在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或者 2Φ6钢筋,并深入两边窗间墙内不小于600mm。 C、采用钢筋混凝土窗台板,窗台板两边嵌入墙内不少于 600mm;

    锦山华城窗台压顶只采用底排筋。钢筋采用3Φ8钢筋,伸入两侧墙体灰缝内60mm,对于压顶标高,根据图纸窗口,高度为100mm左右,不等。

一般窗台都有洞口宽度+一定的长度(窗台洞口两边延展),构成压顶,只有当压顶施工完成,才可以砌筑墙体,具体你可以参见结构设计说明。

《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定的,属于设计规范。窗台压顶就是在窗下口布置的一块条形的钢筋混凝土结构,而且必须配钢筋同,钢筋必须伸入两侧墙体(混凝土墙、柱需要植筋)。浇筑的厚度一般为100mm,长度通常为净空+伸入两侧墙体长度各250mm(这个根据地方要求,有的通长,有的600mm)。

窗台压顶的作用:

    防止墙体裂缝。设置压顶就是为减少或者避免由于应力集中现象引起墙体裂缝现象;

    防潮。混凝土结构防渗能力大大高于砖,防止雨水渗入墙体;

    方便安装和固定窗户。无论采用何种方式固定,混凝土肯定比砖更牢固;

    增强整体性和稳定性。

参考资料:窗台压顶 百度百科

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-22
这是《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定的,属于设计规范。施工规范中没有这些规定。
这个设计的主要作用就是在小型砌块和轻质墙体施工中,为了便于安装窗户而采取的措施。而红砖墙体因为强度高可以直接进行安装就不用再做混凝土压顶了,而小型砌块和轻质墙体的材质强度低,是无法直接安装窗户的,所以需要加一道混凝土压顶。
第4个回答  2014-06-30
这个不是那本规范上的,是质量通病防治手册上的防止质量通病的做法,可以改变墙体受力性状,控制裂缝的产生。例如江苏省质量通病防治手册要求首层和顶层设置贯通压顶!
相似回答