隧道初支不规范导致二衬厚度不够

现在是初支立架不规范,导致现在二衬台车在某些地方甚至过不了,或者二衬厚度10cm,他奶奶的,立架的都说是按照我测量的立的架,我都现场抓到没有按照我要求立架,但是现在、眼前事二衬台车过不了,总觉得他妈的是我的责任,真他妈的烦!

第1个回答  2015-11-15
  隧道初支不规范导致二衬厚度不够需要返工处理。
  返工处理方案:
  采用液压镐拆除整模二衬混凝土,然后进行初期支护换拱,最后重新模筑混凝土二次衬砌的方案进行返工整改处理。具体分以下几个步骤进行:
  1、拆除前地质情况调查;
  2、液压镐拆除原有衬砌;
  3、初期支护换拱;
  4、修复防排水系统;
  5、模筑混凝土衬砌;
  6、浇筑后混凝土质量评定。
第2个回答  2013-06-14
立完架以后你就不管了?
预留你考虑了没有?
2衬布筋你没测量么?
每天的监控怎么做的?不复核的?
仪器在你手上,搞成这样你不应该承担责任么?

可以想象很多施工队伍不会安排复核,但是你是测量负责,这部分的工作你应该考虑到。本回答被提问者采纳