电机的启动电流是额定电流的4-7倍,为什么断路器选择只是额定电流的1.1-1.5倍,这个值能躲过启动电流吗?

大神具体分析一下大功率电机和小功率电机 在直接启动和星三角启动方式下各种情况应该怎么选择

大神不敢当

下面说下个人见解,一个断路器具体多长时间跳闸要看过载程度,不同的过载电流断路器脱扣时间不一样,简单地说电流越大时间越短,具体时间可以查阅断路器脱扣曲线。
电机的启动电流是瞬间的,持续时间短,按1.1-1.5选择应该能避开

直接启动和星角启动,区别在于直接启动电流是额定电流的4-7倍,星角启动电流小,大概为直启的1/3,如果选的话,也可以按直接启动电流的1/3选,但是为了以后考虑,最好都按直接启动选择
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-01
空开:按脱扣曲线分为:A、B、C、D型
A、B型:短时抗2~3倍额定电流,用于保护精密设备。
C型:短时抗5~10倍额定电流,市面上常见的都是这个型号,用途最广。
D型:短时抗10~20倍额定电流,用于起动时电流巨大的设备,大电机等。
超过短时起动时间,一样的按标定电流动作。也就是说在开机一瞬间可抗击冲的起动电流。过后还是按标识电流跳闸。本回答被网友采纳