44问答网
所有问题
电机的启动电流是额定电流的4-7倍,为什么断路器选择只是额定电流的1.1-1.5倍,这个值能躲过启动电流吗?
大神具体分析一下大功率电机和小功率电机 在直接启动和星三角启动方式下各种情况应该怎么选择
举报该问题
推荐答案 2017-03-01
大神不敢当
下面说下个人见解,一个断路器具体多长时间跳闸要看过载程度,不同的过载电流断路器脱扣时间不一样,简单地说电流越大时间越短,具体时间可以查阅断路器脱扣曲线。
电机的启动电流是瞬间的,持续时间短,按1.1-1.5选择应该能避开
直接启动和
星角
启动,区别在于直接启动电流是
额定电流
的4-7倍,星角启动电流小,大概为直启的1/3,如果选的话,也可以按直接启动电流的1/3选,但是为了以后考虑,最好都按直接启动选择
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/33RZ63Y3VRDR33GVWG.html
其他回答
第1个回答 2017-03-01
空开:按脱扣曲线分为:A、B、C、D型
A、B型:短时抗2~3倍额定电流,用于保护精密设备。
C型:短时抗5~10倍额定电流,市面上常见的都是这个型号,用途最广。
D型:短时抗10~20倍额定电流,用于起动时电流巨大的设备,大电机等。
超过短时起动时间,一样的按标定电流动作。也就是说在开机一瞬间可抗击冲的起动电流。过后还是按标识电流跳闸。
本回答被网友采纳
相似回答
电机的启动电流是额定电流的4-7倍,为什么断路器选择只是额定电流的1.1
...
答:
断路器的额定电流只是其中一个指标,还有一个重要的参数是延时
。能够让断路器瞬间跳闸的电流值差不多是其额定电流值的10倍。所以是可以用的。
电动机的启动电流是额定电流的
多少倍?
答:
5 -7倍。
具体与负载轻重有关,同时也与电网容量相关
。如果电网容量小,启动时电压下降电流会减小但启动时间增长。
电动机的启动电流是额定电流的4-7倍,
融丝怎么选
答:
比电动机额定电流大
1.5
~2.5倍。熔丝选择得过小
,电动机起动
时便会熔断(
电动机起动电流是
其
额定电流的4
倍~7倍);熔丝选得过大,当电动机或线路发生故障时不能熔断。
三相
电机启动
时
电流是额定电流的4
到
7倍
远远超过空气开关上面的脱扣电流...
答:
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关
。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护。
大家正在搜
电机的启动电流是额定电流的多少倍
启动电流是额定电流的几倍
为什么电机启动电流大
电机空载电流与额定电流关系
电机运行电流小于额定电流
电机的额定电流怎么算
5.5kw电机额定电流
电机启动电流怎么计算
电动机启动电流
相关问题
电动机启动电流是额定电流的4~7倍,为什么电动机启动时热继电...
三相电机的启动电流是额定电流的4-7倍,那为什么电机在启动时...
三相电机启动时电流是额定电流的4到7倍 远远超过空气开关上面...
电机的启动电流是额定电流的多少倍
电动机有载起动电流是额定电流的几倍
为什么电动机的启动电流是额定电流的好几倍,电动机都不会出现烧...
断路器的额定电流为什么是计算电流的1.1倍?依据在哪里
电机的额定电流是无功电流还是有功电流?启动电流的是额定电流的...