44问答网
所有问题
二等人员掩蔽人防工程电气设计(平时为车库),战时要考虑应急照明和疏散指示系统吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-25
要的,战时可考虑发电机,或集中供电系统。车库里平时也要有应急照明设备,双头应急灯或疏散指示啊,做出口指示。
江门敏华电器有限公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/33V6ZV3WRRVGYWZ3RG.html
其他回答
第1个回答 2015-03-20
战时肯定要考虑应急照明和疏散照明指示系统的
追问
战时不是不考虑同时发生火灾吗?人防防火规范GB50098-2009S明确是适用平时使用的人防工程,那为什么还要考虑应急照明和疏散指示系统?
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-03-20
说需求,什么系统的弱电方案都可以有。我能做
相似回答
人防工程电气
规范
答:
1确定平时、战时负荷级别、人防电源和人防配电系统: 在设计时首先要确定
平时和战时
有哪些负荷及负荷级别。对于平时负荷级别的确定这里就不赘述。对于战时负荷级别的确定可查《
人民防空
地下室设计规范》GB 50038-2005表7.2.4。下面就常见的
二等人员掩蔽
所地下汽车库的主要负荷及负荷等级列表一如下:根据相关...
应急照明和疏散指示
各穿几根线都什么线
,(
零线几根火线几根控制线几...
答:
应急照明和疏散指示有多种多样接线方式,不一而定
。常见的应急照明有:三线的带消防控制模块的:火零地各一根;四线的带消防控制模块的(箱内控制的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。五线的带消防控制模块的(就地开关控制的):浮充线(火)、电源线(火)、主触点线(火)、零线、...
下列有关
人防
地下室
战时应急照明
的连续供电时间,哪些符合规范规定?_百度...
答:
4
战时应急照明
的连续供电时间不应小于该防空地下室的隔绝防护时间(见表5.2.4)。
建筑
工程
及大型商场的
应急照明设计
?
答:
2、
应急照明
的定义 因正常照明的电源失效而启用的照明叫应急照明。2.1
疏散照明
用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的照明标志。2.1.1消防安全标志灯 用于发生火灾时,为人员安全疏散发挥指示作用的标志。2.1.
2疏散指示
标志灯 用于
指示疏散
方向和(或)位置、引导
人员疏散
的标志。一般由疏散通道方向标志...
大家正在搜
电力工程是否设置人防工程
人防工程电气配管要求
人防电气隐蔽工程验收记录
人防工程电气
人防工程电气安装规范
人防工程电气预埋图集
人防工程电气管线预埋
二等人员掩蔽所是什么意思
人防工程通信电源箱
相关问题
上海理工大学的电气专业怎样?
山东理工大学电气与电子工程学院的电子信息工程、电器信息科学与...
哈尔滨理工大学电气工程及其自动化怎么样
山东理工大学电气工程及自动化专业课程
安理工大学安全工程和电气自动化专业哪个好
电气自动化那个学校好?
山东理工大学电气工程学院怎么样?里面什么专业最好?考研就业情...
陕西理工学院的 电子信息科学与技术 和电气工程及自动化哪个好