防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目?

如题所述

  防爆电气设备竣工验收时,应按照中华人民共和国国家或相关行业标准中的工程质量验收规范(或标准)进行。大致内容包括:(GB 50131 的内容)
  1 安装在爆炸和火灾危险环境的仪衰、仪衰线路、电气设备及材料,必须符合设计文件规定。防爆设备必须有铭牌和防爆标志,并在铭牌上标明国家授权的机构所发给的防爆合格证编号。
  2 防爆仪表和电气设备引入电缆时,应采用防爆密封圈挤紧或用密封填料进行封固,外壳上多余的孔应做防爆密封,弹性密封的一个孔应密封一根电缆。

  3本质安全电路和非本质安全电路不应共用一根电缆或穿同一根保护管。

  4 本质安全电路与非本质安全电路在同一电缆槽或同一电缆沟道内敷设时,应用接地的金属隔板或具有足够耐压强度的绝缘板隔离,或分开排列敷设,其间距应大于50mm,并分别固定牢固,

  5 仪表盘、柜、箱内的本质安全电路与关联电路或其他电路的接线端子之间的间距不应小于50mm;当间距不能满足要求时,应采用高于端子的绝缘板隔离。

  6 当电缆槽或电缆沟道通过不同等级的爆炸危险区域的分隔间壁时,在分隔间壁处必须做充填密封。

  7 安装在爆炸危险区域的电缆,电线保护管应符合下列规定:

  a、保护管之间及保护管与接线箱、拉线盒之间应采用螺纹连接,螺纹有效啮合部分不应少于5扣,螺纹处应涂导电性防锈脂,并用锁紧螺母锁紧,连接处应保证良好的电气连续性。
  b、保护管穿过不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时,分界处必须用防爆阻火器件和密封组件隔离,并做好充填密封.
  c.保护管与仪表、检测元件、电气设备、接线盒、拉线盒连接或进入仪表盘、柜、箱时,应安装防爆密封管件并做好充填密封。密封管件与仪表箱、接线盒、拉线盒之间的距离不应超过0. 45m。密封管件与仪表、检测元件、电气设备之间可用挠性管连接。
  8 对爆炸危险区域的线路进行接线时,必须在设计文件规定采用的防爆接线箱内接线。接线必须牢固可靠,接触良好,并应加防松和防拔装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:
①、验明“防爆合格证号”;
②、防爆电气设备应在类型、组别、纸别,符合设计;
③、防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;
④、防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;
⑤、电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;
⑥、电气线路的密封装置的安装应符合规定;本回答被提问者采纳
相似回答