1、确定实验室通风系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统
轴测图,作为水力计算草图。
2、在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和风量。
3、选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多得环路。
4、确定实验室区域的
换气次数以及支管的风速,根据Q=F'*3600*v算出每个支管的截面积{化验室6~8,化学实验室8~12次,一般12次足够了;
通风柜支管风速为 6-10m/s(核算时普通挑选 10m/s),特殊情况可超 过 10m/s,但不宜超越 12m/s;干管风速为 10-14m/s(核算时普通挑选 10m /s,若是管道比较长挑选 12m/s,若是风量大挑选 14m/s)。}
5、多个支管的尺寸和主管的关系主要就是根据风速与支管风量的总和来确定的。