一所10KV转380V 的配电房 用S9 或S11系列变压器 两个高压控柜 6个低压控柜还有哪些设备 设计要求容量为4000KW合适的配电房大小是多少 能给个草图最好要考虑安全 损耗 功率补偿 等因素

一间10KV转380V 的配电房,高压是单回路的,容量为4000KVA,用2台S11系列变压器,高压柜:1台进线柜、1台计量柜、1台PT柜、2台出线柜、1台直流电源柜。低压柜:2台进线柜、2台(至少400KVar/台)补偿柜、出线柜的台数按用途确定