屋里只有一个墙壁插座上面两孔,下面3孔,现有一台空调,一台冰箱,一台座机电脑,请问该怎样布线安全。

我知道空调是需要单独走线的。那就把3个孔的让给空调。插线板的地线掰掉,那两个孔的能接个插线板再接冰箱吗?这样冰箱的地线还起作用吗?安全第一。请高手指点。感激不尽。

你的总负载按2000瓦10A(安全系数估算结果)。1、主线应在4平方(不能小于2.5平方)的铜线。2、首先要知道5孔插座的主进线是多少平方的(打开插座看看,这点很重要)。3、保证主线安全的情况下我建议你:取消5孔插座,在原处安装一个明装电器盒(可使用PT30--12)内装20A漏电空开1个,10A2P空开2个,多功能插座2个,漏电为总开关、一个10A空开控制空调,另一个10A空开控制多功能插座。插座处可以插两个接线板。希望对你有所帮助----
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-19
不建议空调和冰箱使用同一个插座上,理由:空调和冰箱同时运行是电流大,安全隐患存在。
你说的把插线板的地线掰掉后冰箱的底线肯定是不起作用的。
安全考虑请不要接一起。