水渠,技术交底怎么写,求高人指点

如题所述

技术交底 就是对工程的技术要求以及安全事项,对水渠开挖的具体尺寸。和实施工地的特殊地质情况 所应对的策略和安全注意事项施 工 技 术 交 底 记 录  施管表5         中建七局武黄城际铁路二标第四项目分部 工程名称新建武汉至黄石城际铁路WHSG-2标分部工程下部结构 分项工程名称钻控灌注桩(人工挖孔)技术交底时间 交底提要适用范围、施工流程及施工方法、交底内容: 一、适用范围:结合本标段的地质构造及地形情况,当遇到特殊地理位置,机械无法施工时,采用人工挖孔进行施工。准备工作二、施工流程及施工方法:清理桩位场地1.施工流程 如图所示
桩位放样
人工挖孔人工
安装锁口模板
浇筑锁口混凝土
安装吊土设备
开挖出土
检查中心断面尺寸
模板制作
检查中心断面尺寸
浇筑护壁混凝土
检查孔底标高
钢筋安装
钢筋制作
监理签证
浇筑桩身混凝土
2.施工方法①定位及锁口测出桩中心位置,在桩周放出桩心十字线护桩,开挖第一节桩孔至地面以下70cm,放入模板,按桩心位置准确支第一节护壁模板,模板高出地面至少30cm,高出地面部分关外模;采用拌合机拌制C25砼,灌护壁混凝土,用钢筋插入振捣;养护24小时。第一节护壁混凝土高出地面30cm,便于挡水和定位。孔圈中心线应与桩孔轴线重合,其与轴线的偏差不大于20mm。②开挖方法桩孔开挖采用人工开挖,单孔开挖配备2人,土方段人工手持羊镐开挖,循环进尺1m,松散土层循环进尺0.5m;含水砂层(设计地质勘测报告上没有写明,预计局部位置可能有)视情况短进尺(<0.5m),加强支护;石方开挖采用爆破方法开挖,人工手持风镐出渣,循环进尺1.0m;挖孔桩护壁砼施工采用内八字结构,采用滚筒式拌合机拌料,孔内人工立模现浇砼;桩身钢筋笼分段现场加工、吊装;借助串筒灌注,特殊情况下(孔内渗水速度大于6mm/min时)采用水下混凝土灌注。 挖孔桩施工原则上尽量采用人工手持风镐破除开挖;无法用风镐开凿的硬岩(如弱风化,微风化岩层),则采用控制爆破。在距桩底标高以上30cm时,采用人工开挖至设计标高。③护壁施工开挖一个循环后,拆除上一节模板;放入模板,绑扎护壁环向钢筋,插入纵向钢筋,绑扎;按孔口护桩位置准确支护壁模板;采用滚筒式拌合机拌料,灌护壁混凝土,用钢筋插入振捣,砼浇注完毕养护24小时后,进入下一个循环。护壁采用C25现浇混凝土,厚度15cm,护壁的结构形式为内八字搭接,在浇第一节锁口砼前需把制好的护壁钢筋安放就位,待模板支立牢固后,方可浇筑。第一节立模时应高出原地面30cm,其外模采用木模,在木模外再填20cm宽的土加固。护壁混凝土采用C25混凝土,机械拌合好后堆于桩旁铺好的铁皮上。再用人工送至吊斗内,通过电动提升机下放到井内,再由人工翻入模内。混凝土采用对称浇筑,并用钢筋捣固密实。当护壁混凝土达到一定强度后便可拆模,一般在常温情况下需24h后即可拆除模板,尽量做到边拆模边立模,循环作业,不用堆放。④通风、排水、照明及弃土当挖孔桩桩深超过8m时,均应采取通风装置,孔底积水利用抽水机随时抽至地表三级沉淀池,待沉淀满足要求后经水沟排入周边水渠;工人作业采用手提式作业灯(矿灯),电压为12V;桩孔开挖土方弃土采取人工装入吊桶,用提升架提升至地表,倒入手推车运到临时存碴场(在桩附近位置征地红线范围内选定),存量较多时,采用挖机装车外运至指定弃渣场。⑤清底及排水当开挖到设计标高后,检查基底地质是否与设计相符,如不相符应及时向监理、业主及设计方提出变更;如符合则人工开凿出新鲜岩面,并清扫干净;若有渗水则挖一汇水坑集中排水,用抽水机抽出,在保证基底无水后方可进行混凝土浇注。⑥检孔开挖前桩位应准确定位放样,并从桩中心位置向四周引测护桩。当第一节桩孔挖好并安装护壁模板时,必须用桩心点来校正模板位置,并在第一节混凝土护壁上设十字控制点,每节护壁模板的安装必须用桩心点校正模板位置,检查护壁厚度。在开挖第一段时,桩位轴线采取地面上设置十字线。在浇筑完锁口钢筋混凝土后,再把十字丝点作红油漆或用小钉引至锁口砼上,并把锁口砼的顶端做为标高点。桩轴线用大线锤吊中,人工开挖面丈量控制。确保孔中线位于设计位置,其偏差不大于0.5%孔深。人工挖孔桩施工允许偏差序号项 目允许偏差(mm)量测方法1混凝土强度在合格标准内试验检测2桩位群桩≤100全站仪排架桩≤50全站仪3孔深不小于设计值测绳法4孔径不小于设计值探孔器5垂直度0.5%L,且≤200大线锤丈量法6钢筋骨架底面高程±50水准仪测骨架顶面高程后反算注:L为挖孔桩桩长桩孔开挖后及时灌注护壁混凝土,灌注护壁混凝土时,采用钢筋反复插捣,确保混凝土灌注密实。终孔时应清除护壁污泥、孔底的残碴、浮土、杂物和积水。检验合格后,应迅速浇注砼。⑦钢筋笼制作及安装钢筋笼制作采用箍筋成型法,按设计图纸制作加强箍筋后,在加强箍筋内圈将主筋位置作上记号,依次将主筋与他们焊牢,然后再焊(或绑扎)其他箍筋和加强箍筋。钢筋笼入孔接长采用单面搭接焊,焊接长度为10d。清孔后应立即吊放钢筋笼,钢筋笼主筋与加强箍筋必须运至现场焊接且宜整体吊装入孔。当条件困难时,可分段入孔,上下两段应保持顺直。吊放钢筋笼用吊车进行。为了保证骨架起吊时不变形,宜用两点吊。第一吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度的中点到上三分点之间。起吊时,二吊点同时起吊,待骨架离开地面后,第一吊点停止起吊,继续提升第二吊点。随着第二吊点不断上升,慢慢放松第一吊点,直到骨架同地面垂直,停止起吊。解除第一吊点,检查骨架是否顺直,如有弯曲应调直。当骨架进入孔口后,应将其扶正徐徐下降,严禁摆动碰撞孔壁。当骨架下降到第二吊点附近的加劲箍接近孔口时,可用型钢穿过加劲箍的下方,将骨架临时支承于孔口,将吊钩移至骨架上端,取出临时支承,继续下降到骨架最后一个加劲箍处,按上述办法暂时支承。此时可吊来第二节骨架,使上下两节骨架位于同一竖直线上,进行焊接。焊接时应先焊顺桥方向的接头。最后一个接头焊好后,全部接头就可下沉入水。接头完成,稍提骨架,抽去临时支托,将骨架徐徐下降,如此循环,使全部骨架降至设计标高为止。吊入后应校正轴线位置垂直度,勿使扭转变形。钢筋笼定位后,及时浇注混凝土,防止坍孔。骨架定位由孔口标高来确定,采用三根Φ22的钢筋对称焊接在钢筋笼上并且和砼护壁顶死,一方面可以防止钢筋骨架上浮,另一方面可防止骨架变位。⑧浇筑桩身混凝土 当孔内渗水速度小于6mm/min时,浇筑普通混凝土。砼在拌和站集中拌和,混凝土运输车运输至桩基处,滑槽流入串筒上部的料斗,当混凝土运输车不能到达桩基处时,用输送泵送入串筒,通过串筒把混凝土传送至孔底。要求串筒底距离混凝土面不大于2m。混凝土要垂直灌入桩孔内,避免斜向冲击孔壁。混凝土应连续分层浇筑,每层高度不超过50 cm,并分层捣实,直至浇筑到桩顶。当孔内渗水速度大于6mm/min时,浇筑水下混凝土。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答