44问答网
所有问题
电动机比率差动保护中拐点电流及门槛动作值是怎么计算的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-13
1、电动机差动的门槛动作电流按躲过外部故障切除时的最大不平衡电流整定,一般取0.4Ie。
2、电动机差动速断电流按躲过起动瞬间最大不平衡电流整定,一般取5Ie。
3、
拐点
电流一般取0.8--1.2Ie。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/363DGKKKW.html
其他回答
第1个回答 2014-08-10
门槛值应该是最小动作电流!书上记得是0.2-0.3的电流互感器上的电流!拐点电流是0.7-1的互感器上的电流
第2个回答 2013-03-28
这个是根据经验整定的,不用计算.
第3个回答 2013-03-28
经验
第4个回答 2013-03-28
经验
相似回答
变压器
比率差动的计算
公式,详细佳
答:
式中:Id——抄差动电流、Ir——制动电流 、Icd——差动门槛定值(最小动作值)、Ird——拐点电流定值、k——比率制动系数
。低压侧电流要旋转30°,百然后根据各自的变比折算出二次电流值,然后在乘以平度衡系数,高低压侧相减为差动电流,高低压侧电流相加为制动电流。知后乘以比率就是动作值了。比率...
差动电流计算
公式
答:
式中Id代表抄差动电流、Ir代表制动电流、Icd代表
差动门槛
定值(最小
动作值
)、Ird代表
拐点电流
定值、k代表比率制动系数,低压侧电流要旋转30°,然后根据各自的变比折算出二次
电流值
,再乘以平度衡系数,高低压侧相减为差动电流,高低压侧电流相加为制动电流,乘以比率就是动作值了,以上公式即为Id>Icd...
差动和
复式的
计算
公式
答:
差动和
复式的计算公式分别是:1、
差动的计算
公式:Id>Icd(IrIcd+k*(Ir-Ird)(Ir>Ird)。Id抄差动电流、Ir制动电流、Icd
差动门槛
定值最小
动作值
、Ird
拐点电流
定值、k比率制动系数。2、复试的计算公式:F=P*(F/P.i.n),F是终值,P是现值,i是利率,n是计息的期数。
电力系统中变压器、
电机的保护
定值(如
比率差动
、瞬时过流、反时限过流...
答:
, 按照100A最大接地
电流计算
。—单相接地短路电流灵敏系数校验: (合格)Idz.g=20/100=0.2A 取为:0.2A 装置基准值为0.02A,装置整定为:
动作
延时整定 取为:0.5S 动作于跳闸。 1.6、过热保护装置可以在各种运行工况下,建立
电动机的
发热模型,对电动机提供准确的过热保护,考虑到正、负序
电流的
热效应不同,在发热...
大家正在搜
什么是电动机差动保护
什么是高压电动机纵差动保护
电动机差动保护怎么校验
电动机比率差动保护
电动机差动保护动作时间
电机比率差动保护原理
变压器比率差动保护动作原因
高压电机比率差动保护原理
比率差动保护曲线怎么理解
相关问题
理工类专业有哪些
理工科有哪些专业?
理工科专业包括什么学科 怎么分类
理工科专业包括什么学科 怎么分类
理工学科包含哪些?
大学理工类专业有哪些
理工学科是什么
理工学科有哪些