盖房子,柱子之前跨度大的问题,帮我分析一下钢筋的大小?

备注:以后房子准备盖三层高,现在首层要求建4米净高,柱子基础挖了1.5米深!
如上图,两根柱子间的跨度是8.4米,现在我家已经浇好地下柱子了(马上要浇地梁),包工头用的钢筋看起来也不粗,四根18,四根16粗的钢筋,柱子以后应该是40*30厚的。地梁也就是20CM厚,我一次次地问他,他说可以的,以后楼顶梁用22的钢筋就行。因为我不懂,很多人说我家的柱子跨度太大,有问题!
问题如下:
一、这样大的跨度,从理论上来讲,可不可以?
二、别人说我家现在这个情况,不能浇完框架再砌砖,只能砌完砖再浇楼板,是这样么?
三、如果柱子支撑力真不够,那砌完砖再浇楼板,以后想要改格局,砖墙能拆么?
四、如果柱子支撑力不够,这样做有用么:地面以上的柱子马上要焊接钢筋了,我换成22与20的钢筋,形成地面下的柱子钢筋细,地面以上的柱子钢筋粗?
五、还有什么好的建议?
今天浇了地梁,我看了用的钢筋也挺粗的,都是用22各20粗的,今天跟包工头聊了一下,他说这个柱子承重的力量是垂直的,没问题,跨度大,只是梁受 不受得了的问题,只要把梁加粗,就没问题了。那么根据他的意思,梁的支撑力应该够。
我想问的是专业的人士帮我计算一下,理论上支撑力够不够 ?

大哥,既然请了施工队给你们搞,就要相信人家,要不干嘛不找个专业设计的。现在心虚了么?
1、理论上来说,8.4米的跨度太不大了,要是84米还有点大,不过都可以搞出来。
2、不要听别人随便讲,除非他是专业人士,还计算过。你这个柱子受力够不够不好说,如果不抗震基本够了。
3、如果你要用砖墙来承重就当然不能拆,主要是外围一圈的砖墙。要用砖墙承重的话,地梁还要加强,因为几层楼的重量都要落到地梁上。
4、你随便凭想象加大钢筋是没有意义的,加了你一样心虚。
5、好的建议就是暂时停工,找个人设计一下,或者你让他们拿出计算的东西来看看。如果要加柱子也很好加,就在你8.4米的中间墙内加两个基础两个柱子就可以了。
另外我想问一下,你隔壁是志明,请问你是春娇吗?追问

志明不是与春娇住在一起的吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-20
做为私人自建住宅,8.4米跨度是太大。特别是对砖混结构来说。这样的跨度显然不科学。但是砖混式结构的主要垂直受力不是柱子吧?如果你是框架结构的话,4个18,4个16我感觉还是小了,抗震能力非常差。私人自建住宅怎么说也要抗五六级震吧。而且首层还那么高,说个夸张的话,按那种配制的话,随便一扭力就能扭倒柱子。我个人建议,你还是咨询一下建设局,或者设计师。你那张图到底按什么标准设计的?确定是浇筑混凝土后砌砖的框架结构?二层粱和板的钢筋用多大?按你的描述结和图来看,框架结构,四米层高,八米四跨度,我个人觉得配制钢筋省了点,如果是普通住宅层高还能将就用。
至于你的解决方案,我用你看的懂的话说。
1,八米四跨度在正规建筑中不算难题,关健是怎么做。
2.砌砖墙受力的话您八米四的地基础梁多大能承住么?
3.砌墙的作用就是受力,就像盖完房子后能拆柱子么?
4.你也知道问题,下细上粗,肯定不行。
5.不管怎么说,咨询一下建设局或其乡镇派出所总是正确的。
第2个回答  2013-03-20
你家地基只是浇筑的地梁的话是有问题的钢筋不算小但是柱子截面太小了!在客厅和餐厅之间最好加根柱子~就用原来的大小和尺寸就行,另外在楼梯间四个角上最好加四根构造柱(也就是小一点的柱子主要是使楼梯间的结构稳定性更好)!还有就是窗户设计位置不是很合理尽量不要挨着柱子。那样墙体的整体性会更好!如果是砖混的最好是先砌砖在浇柱和梁版(基础梁除外)砖混的房子建好后最好不要乱改格局因为很多面墙体都是承重墙!最后补充一点砖混的在墙体转角处或者交接处最好留设构造柱如果不留最好砌筑成马牙磋的样式!希望可以帮到你!
第3个回答  2013-03-21
三层的房子 这样的柱子差不多了
如果先砌墙再浇楼板 以后是不能随便拆墙的
如果你现在换成粗点的柱筋也是可以的
建议就是农村自己住的房子没必要做这么大的跨度。

昨天没看到图 今天看了下 你再加上两个柱子就完全没有问题了
包工头说的柱只受垂直力是错误概念 上面的梁受力后柱子会弯的。
第4个回答  2013-03-20
这个结构为什么要做框架呢,做砖混不就可以了?
如果做框架,柱子有点小,跨度8.4到不是太大,但是你这个柱子相应也要大,如果你这是砖混,这柱子完全够了,都不用18钢筋,12就可以了,专业设计人员路过追问

我要做框架结构的,做完再砌墙,您 有什么好的建议么?

追答

框架的话找人计算再施工吧,别急着施工,在8.4m中间还可以加两个柱子,卧室角再加一个柱子,看着柱子多了但是成本会低下来
这个计算我是可以完成的
最北面门挪一下,也加个柱子

相似回答