一个关于变频器的问题

新的变频器。台达vfd-m型的,接上电机后不转,把电机接到工频上运行正常,然后在接到变频器上就转了,可是电流比其他的大0.4安,这个电机是重新缠的绕组,我的问题是:此情况是否是电机绕组缠的问题?电流大一点可以长时间运行吗?求专家解答,谢谢!
为什么电机接到工频后然后接到变频器上就可以运行了呢????

你可以把这台变频器换到其他的电机上试试啊,参数啥的不要动,最好是换到一个和这个电机是功率等额定参数相同的、没有维修过的电机上试试,如果其他电机可以正常运行的话,那就只能证明你这台电机还是有问题的。
电流变大,而且只有0.4A,应该不是主要问题,主要问题应该还是在绕组上,注意观察电机的温升,这个比较重要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-29
“这个电机是重新缠的绕组”,质量肯定比原来差,真空浸漆应该就没有做吧?绕线的质量也会影响效率,电流大一些正常。
电机久置不用,或者其他原因造成启动阻力大,变频器会因过流而自动保护,启动不了,你在市电上运行一会儿,机械顺畅了,阻力自然减小。
第2个回答  2013-03-29
你这个是多大的变频器?????