500KW功率使用185平方毫米的铜芯线(三相四线,380V)是否足够?现在的价格大概多少钱一米?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-30
500KW功率设备如果是单相电使用,185的足够;如果500KW功率设备的电源电压三相电时,185平方的就小了,需要两根3*185+1的电缆。
价格一般在350元/米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/36DVYZGKD.html
其他回答
第1个回答 2013-03-30
不够 应该用两根185的线
相似回答
500kw
家用电
,用三相四线
制供电,需多少平方零线
,多少平方
相线。
答:
带绝缘层 的线100
平方铜芯线
就行,裸线60
平方的铜
线就行了
500KW
要
用
多大电缆
线?
答:
500KW的功率
电流大约是456A(如果用电动机之类的话在500A左右)算上宽裕度至少要采用240
mm
500Kw
电流500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2铜芯电缆双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X
185
mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。如果负载中大电机机多,由于电机的启动...
...个:车间负荷
500千瓦,
请问
使用
多大
平方的三相四线
电缆线?多大电流...
答:
车间负荷
500千瓦,
工作电流大约:950A 选用
三相四线铜
电缆线面积:680
平方毫米
根据电缆规格选用3*240+1*150铜电缆3根并联使用
在
380v
电压下负载150
kw
需多大
四芯
电缆?
答:
在
380v
电压下负载150KW需67.032MM²的
四芯铜
电缆。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培)电缆导线截面积=268.127÷4=67.032
(MM
²)...