设计一台三相异步电动机控制线路要求1能实现启、停两地控制2能实现点动控制3能实现单方向行程保护

设计一台三相异步电动机控制线路,并现场配线,要求: 能实现启、停两地控制 (2)能实现点动控制 (3)能实现单方向行程保护(4)有短路和过载保护原件:按钮5个 接触器1个 中间继电器1个 熔断器5个 过热继电器1个 断路器2个 行程开关1个注:控制线路电压为交流220伏并假设线路控制电机为11千瓦电机。在原理图上写出主电路熔断器熔体选择额定电流及过热继电器整定值。

一、控制电路的材料准备:

     1、红色冬菇按扭(不带自锁1开2闭):2个 图中AN2和AN6;

     2、常开按扭(颜色自选):6个 除上述外其它均是;

     3、中间继电器MY4J:2个;

     4、行程开关(1开1闭两位触点):2个

     4、接触器速辅助触点1开1闭:2个,图中KM1和KM2;

     5、热继电器与电机相配的:1个,图中FR;

     6、熔丝保险座:1个,图中FU;

     7、空气断路器:1个;

     8、电线、控制线一批。

二、电路如下图:

二、图中配件说明:

     1、A为本地按扭、B为异地按扭;

     2、图中红色冬菇按钮AN2或AN6为复用按扭,既可为停止按扭,又可与AN1或AN5组合成为点动按扭控制;

     3、图中AN3、AN4、AN7、AN8为位置在行程以内的运转方向启动选择;

     4、QS1为左限位开关、QS2为右限位开关。

三、动作说明:

     1、向左方向运行:

     1)、向左方向单向启动模式选择:(当运行方向在左右行程范围内时)

          操作:按下A处AN3(或B处AN7)--KA2-2常闭互锁--QS1-1常闭--KA1得电由KA1-1自锁--KA1-3闭合准备KM1;

        (若先按下AN4或AN8则为向右单方向运行);

          当触碰到左右行程开关时,其自动接通向相反方向运行准备;

          KA1与KA2购成单方向运行选择。

     2)、向左方向运行启动:

          操作:按下A处AN1(或B处AN5)--AN2与AN6常闭接通--经KA1-3经KM2-1常闭互锁使KM1接通--电机向左方向QS1-1常闭位置运行;

     3)、向左方向运行自动停止:

          当左行程开关QS1-1由常闭分开时--继电器KA1 失电--KM1分开,电机向左运行停止(同时由于QS1-2的常开点闭合--QS2常闭点闭合--KA1-2常闭互锁--继电器KA2得电且由KA2-1自锁--KA2-3闭合准备KM2向右运行);

     4)、运行中的停止:随时压下A处或B处的AN2和AN6,接触器KM1或KM2均失电,电机停止运行;

     5)、电机的单方向点动:

          在1)的情形下,若为左运行模式,先压住A处AN2后点压AN1则电机向左作寸动运行,至到QS1行程开关动作时,才换向运行;

         因先压下AN2或AN6不松,电路将常闭点分开使得KM1-2和KM2-2自锁电路断开不能自锁,故作为点动切换;

         当在A处先松开AN2后,线路则自锁持续运行至到QS1行程开关动作时才换向运行,同理在B处压AN6和AN5结果是相同的。

      2、向右方向单向运行操作,与上述同理,不作叙述;

      3、若不需换向操作仅将本电路中的KA1或KA2的线圈单选分开即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
感觉好像实现不了,又不是正反转,你那个单行程保护怎么回事了。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-24

图:

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-29
11kw得降压启动了吧。原件不够啊
第4个回答  2013-03-29
你给多少钱啊?