混凝土路面钻芯取样后如何判断是否合格,如何从外观判断不合格,这样做就不做抗压试验了

混凝土路面钻芯取样后如何判断是否合格,如何从外观判断不合格,这样做就不做抗压试验了,从c30,20厘米厚的混凝土路面钻芯取样1组,3个10毫米试件,其中一个下部40毫米蜂窝状,另一个下部80毫米蜂窝状,这样能够直接判定他不合格吗,有必要再继续做抗压试验吗?做抗压试验硬座应截取哪个部位啊,如果压上半部符合强度标准,但如果压下半部蜂窝状部位就达不到强度标准,应该怎样取样和判定啊!

混凝土路面的强度一般是钻芯取样后做霹雳试验看其强度是否达到设计。 

钻芯取样的厚度就的混凝土路面厚度,芯样的长度就是路面的厚度,可以用尺子检测是否满足设计。

根据说的下面是蜂窝状,这就说明在施工时没有振捣均匀,如果用的是路面摊铺机 那就注意减

在不影响结构和行车道路安全的前提下,在有争议的地方用钻芯取样法。一般不少于3处,就是直接抽芯看芯的厚度,就能很明显的看出结构厚度。在《混凝土抽芯检测规范》里混凝土的强度等级和重要部位,一般不少于3个,有的是构件的3%,有的是长度的5%,可以按照每50米取一处每处3个这样来。

扩展资料:

检测设备 :钻机设备参数应符合以下规定:

(1) 额定最高转速不低于790r/min

(2)转速调节范围不少于4档

(3)额定配用压力不低于1.5MPa                            

钻芯机具为长沙探矿机械厂生产的YZ-150、XUL型液压工程钻机,配合使用Φ101口径金钢石钻头及单动双管钻具,采用冲洗液正循环钻进工艺。

为保证受检桩钻芯质量,在开钻前进行了严格对中,钻进过程中严格遵守各项操作规程,为获得完整的砼芯样,保证采取率达到规定要求,对回次进尺进行了严格的控制。

钻芯过程中,对钻取的芯样由上而下按回次顺序放进芯样箱中,在芯样侧面上清晰标明回次数、块号、本回次总块数,并按规范的格式及时记录钻进情况和钻进异常情况,安排专业技术人员对芯样砼及桩端持力层详细编录,并对芯样全貌进行拍照。

参考资料来源:百度百科——混凝土路面

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29

你说的这个做法是错误的     首先10mm是不可能的   

    混凝土路面的强度一般是钻芯取样后做霹雳试验看其强度是否达到设计。 

    钻芯取样的厚度就是你的混凝土路面厚度  芯样的长度就是路面的厚度 可以用尺子检测是否满足设计。

    根据你说的下面是蜂窝状 这就说明你们在施工时没有振捣均匀 如果你们用的是路面摊铺机 那就注意减慢行进速度   如果是振动棒那种就注意插入的距离 来回多振捣几次  也有可能是混凝土坍落度太小。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-04
不应该是10毫米的试件吧?光从这几个芯样是没办法判定的。支取一组也没有说服力,也不符合相关的标准要求。有专业的检测机构依据相关标准来确定取样量,进行取样,修补芯样,做抗压强度,出具结果。要以检测数据为参考,不应用感官来判断。
相似回答