ABB的变频器ACS800-4系列,690V电机。
模式:2台变频器控制2台电机,主从控制。
已经用了4年多了一直很好,突然变频器报了个IGBT过热故障,然后启动不了了。事后发现电动机有两相对地绝缘为零,变频器好像也有异常。电机解体后没有明显的烧毁痕迹,也没异味。历史曲线显示,当时的情况是电流突然变得很大,10几秒后跳闸。变频器和电机之间的电缆还是比较长的有100多米。
请问会是高次谐波引起的吗?如果不是可能会是什么引起的?高手请帮忙。回答满意再追加100分!
电动机是690V,355KW的变频电机,YVP355L4-4上海上电的。变频器是ABB ACS800-4-490-7,2台变频器控制2台电机。开环主从控制,变频器至电机电缆长度150米左右。平时电流120~140A左右,那天电流在2秒内从140A一下升到500左右,持续了数秒中,之后跳闸。后发现其中一台电机2相对地,变频器报PP OVERLOAD故障和ACS800 TEMP(4210)故障,变频器更换风机后故障可以复位,但脱开电机就地也启不起。
变频器报了2个故障,一个是PPOverload(温度过高):IGBT结点温度过高时,电流限幅。温度模型激活。如果IGBT结点温度在电流限幅时仍持续升高,则产生 PPOVERLOAD 报警和故障。还有一个具体什么故障由于不是我经手的,不太清楚。不过也是IGBT温度高的方面。电机运行工况一直是这样的,已经用了4年多了,突然就发生了这样的异常。还有想问下,电机烧坏会引起变频器损坏吗?
追答IGBT温度过高报警,也就是变频器的散热出了问题。你需要检查变频器的散热风机,如果风机没有问题,检查散热风道有没有被堵住(如现场环境中有絮状物,可能被吸入堵住散热通道)。还有也需要看看变频器所处的环境,如环境温度本来就高、变频器被装在密闭的环境中热量不能传递出来等等。
ABB ACS800变频器绝对是变频器的一流产品,不管是应用性能还是保护性能都是一流的,所以电机出问题引起电机损坏的几率基本为零。
应用的时候,电机的转速不要过低,也就是运行频率下限不要太低,通用电机转速过低以后自身的散热就不好,容易坏电机。如工况确实需要低速运行,需要单独加风机给电机散热。所以应用中有必要密切监视电机的运行温度。
发生这样的异常时我们没有进行任何的操作,就是在正常的使用过程中。而且外在的运行环境也没有什么变化。那么发生此次的故障有可能会是什么因素引起的呢?会是比如变频器的IGBT模块故障引起的烧电机还是电机烧毁了引起了变频器的异常?或是别的什么原因?
追答绝缘的损伤是缓慢的过程,你的电机用了4年了,绝缘损伤积累到一定程度,突然损耗也是有可能的。
变频器IGBT损坏,引起电机缺相的话,烧毁电机是完全可能的。
电机故障,损坏变频器,也是可能的,但是,一般而言,遇到这种情况,变频器应该保护,而不是直接烧坏。