格力空调遥控显示FF什么故障

2匹格力空调管道机,开机开不了,遥控器那显示FF,,温度也显示不出来·是什么意思,急救。

空调出现FF是志高空调的常见问题,当然啦,其它空调也可能出现这个故障标志的。
FF表示其它故障,比如缺制冷剂或其他故障,
出现这个问题后,赶紧找售后服务人员,抓紧维修。

补充:空调故障知识普及:
空调显示PH是什么问题? 代码 故障内容 故障检测与分析 维修/维护
F1 室内外通信故障 1.接线是否错误。 2.检查室外机电源灯是否亮; 3.若室外机通电正常,检测通信线是否脱落或接触不良。 维修详见
F2 室内环境温度传感器故障 1.查看室内温度传感器是否脱落。 2.若温度传感器连接正常,有可能短路或断开已损坏。 若温度传感器损坏,更换传感器。
F3 室内盘管温度传感器故障 检测方式同上 同上
F4 室内风机故障 1.检查室内风机线、反馈是否脱落或损坏。 2.如室内风机还能运行,室内板已损坏。 3.若换新板后室内风机不转,更换电机。 出现②、③的情况,建议更换新电机或室内板。
F5 室外模块故障 通过室内数码管或LED显示 更换室外模块板
F6 室外环境温度传感器故障 1.查看室外温度传感器是否脱落。 2.若温度传感器连接正常,有可能短路或已损坏。 若温度传感器损坏,更换传感器。
F7 室外机盘管温度传感器故障 检测方式同F6 处理方式同F6
F8 压缩机吸气温度传感器故障 检测方式同F6 处理方式同F6
F9 压缩机排气温度传感器故障 检测方式同F6 处理方式同F6
FA 电流、电压互感器故障 建议更换电源板
FC 压缩机驱动异常故障 1.检查压缩机U、V、W接线是否松脱,模块板上P、N的连接线是否松脱。 2.模块板已损坏。 连接线正常的情况下,还报FC,建议更换模块板。
FE 回气传感器异常 检测方式同F6 处理方式同F6
FF 其它故障 缺氟或其他故障 加一定量氟
FH 室外直流风机故障
代码 保护内容 保护分析 维修/维护
P1 蒸发器温度保护 1.制冷时,当温度低于-1°C 2.制热时,当温度高于73°C 系统故障,清洗蒸发器或更换室内机。
P2 变频模块过热、过流保护 1.压缩机正常工作时,当电流超过10A时。 2.模块过热。 检测室外风扇电机,有问题更换;系统异常,清洗冷凝器或更换外机。
P3 交流输入电流过大保护 压缩机正常工作时,当交流电流超过10A时。 系统异常,清洗冷凝器或更换外机。
P4 压缩机排气温度保护 压缩机排气温度超出110℃,缺氟或系统异常。 加氟或更换外机
P6 压缩机吸气温度保护 系统异常 更换外机
P7 电源过、欠压保护 电压波动范围超出165V~265V,或电压传感器故障 超出此电压范围报P7属正常,没有超出电压范围更换电源板
P8 回气低压保护 系统异常 更换外机
P9 排气高压保护 缺氟或系统异常 加氟或更换外机
PA 冷凝盘管高温保护 外风扇电机坏或系统异常 更换风扇电机或外机
PC 室外环境温度超温保护 制冷制热时,环境温度太低或过高压缩机不启,或传感器故障。 正常保护,如果问题没有超出范围更换室外温度传感器。
PH 缺氟或换向阀保护 缺氟或换向阀正常保护 加氟。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
  1、 开机运行一段时间后报故障代码FF(PF)的:
  用遥控器关机、断电后再给空调重新上电,用制冷模式开机运行。如果经过13分钟后才报FF(PF)故障代码的机器,维修人员则检查空调是否缺氟(用专用压力表测量,R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,制冷系统的压力值根据环境温度的变化而不同,制冷时低压端参考压力在0.6~0.8MPa左右)是否有漏点。
  2、 如果一上电就马上(<13min内)报FF(PF)故障代码的:
  则可能为电控有故障,则按正常的变频机检测思路去判定是室内还是室外电控问题,一般都是室内电控出问题的机率多,具体情况可按实际情况分析。
  3、 一般市场上安装后使用一段时间的报FF(PF)的机器都是缺氟引起的居多,请维修人员认真按上述思路、结合实际情况综合分析去维修或处理问题。
第2个回答  2019-12-05
三相电相序不对。上电即显示ff。
第3个回答  2013-04-02
键盘锁定

两个温度键同时按 3秒 即可 解除
相似回答