44问答网
所有问题
30KW的电动机,空载能运行,带负载就动力不足,电流超过100A,是什么原因,希望大家指点指点
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-03
似可能是电机降压启动未能成功切换到全压正常运行,还在降压运行(未能转换)中带入负载引起的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/36RK33RV6.html
其他回答
第1个回答 2013-04-03
三相都测量了吗?电流平均不?30km电机这样的电流是不正常的,一般情况下也就50A左右
第2个回答 2013-04-03
1:电机空载电流是否正常(测三相)
2 :测电机绕组是否有故障
3:带负载时电压是否正常(同时测三相电流是否平衡)
本回答被网友采纳
第3个回答 2013-04-03
三相电流是否平衡?好像是定子匝间有短路!
相似回答
30KW电动机
(鼓风机)
电流
过大
答:
电线可能不够大
,电流100A时你测一下电压,如果此时电压正常,则可排除电的问题,再检查接线,是三角还是星形,接线桩全部拧紧,打干净.应该没问题目
...
30KW的电机
使用了半年,突然出现
电流
迅速增大
,100A
的空开关跳闸.请问...
答:
可以从以下几个方面检查:
1、电机轴承;2、电机定子绕组绝缘,如果长期过载运行使电机定子绝缘降低可能会产生匝间短路
;3、电机定子绕组电源引出线接触不良,造成缺相运行;4、用电负载变化(增加),应检查拖动设备。希望能给你帮助。
30Kw电机
测得线
电流
75A
,100A
空开怎么总是发热跳闸
答:
30kw的电机,
应该是用,软启动的。还有热继电器(整定电流在62A,也就是说超过这个值,继电器就会切断电源自动保护),做过载保护的。
100a
空开如果,是合格的正品(正常的)。问题就在,电动机。做检查吧。
30kw电动机
需要多大空气开关
答:
(1)需要
100A
的空气开关。
30KW
一般使用三相电,先确定相线
电流,
再选择比相线电流大的空开。(2)相线电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A);带入数据P=
30kw,
U=380V ;计算得,相线电流I=...
大家正在搜
电机空载电流正常负载电流大
电动机空载启动和带负载启动
为什么电动机有负载时电流大
电动机空载和负载电流
电机负载和空载是什么意思
电动机是负载还是电源
电动机空载是什么意思
电动机算什么负载
电机空载正常负载没力
相关问题
30KW交流异步电动机空载电流小可以带负荷运行吗?
三相30kw异步电机启动电流居高不下超过100A,无法正常使...
急!30KW的电机空载电流只有22A,加负载电流逐渐增到20...
37kw电机降压启动时电流超过100a,电压少于320v,电...
单相异步电动机为什么空载运行正常,负载是电流非常大烧保险
我单位有几台30KW电机前几天让水淹了,修好后,空载运行正常...
45kw的电动机带负载直接起动有多大的电流
我有一台30KW的电机使用了半年,突然出现电流迅速增大,10...