44问答网
所有问题
电流速断保护的动作时间是如何规定的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-16
对于高压电力线路限时电流速断保护的动作时间一般取0.5秒。
电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。
电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/36YDV6DKR6R6RKW6D3.html
相似回答
电流速断保护的动作时间如何
整定?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合
。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电流速断保护时间
答:
2.
过流保护动作时间 t1 比下级线路的电流速断保护时间 t2 延长一个时间阶梯 △t,即 t1 = t2 + △t
。3. 电压质量是衡量电能质量的一个重要指标,它既是用电客户生产生活的需要,也是供电企业保证电网安全、可靠和经济运行的重要条件。配电网直接向用电客户供电,因此10KV配电线路的电压质量尤为重...
电力线路限时
电流速断保护的动作时间
一般取几秒?
答:
1. 电力线路限时电流速断保护的动作时间一般设定为0.5秒
。2. 这个时间点的选择是基于科学原理,旨在快速切断电源以防止电力系统进一步损坏。3. 电流速断保护的工作原理是基于线路末端可能出现的两相最大短路电流来设置动作阈值。4. 当故障发生在接近线路末端的区域时,短路电流可能不足以触发保护动作。5....
限时
电流速断保护动作时间
答:
对于高压电力线路,
限时电流速断保护的动作时间一般设定为0.5秒
,其动作电流的计算公式如下:IDZ = Kk * I'DZ (6-2)其中,IDZ 表示限时电流速断保护的动作电流;Kk 表示可靠系数,通常取值在1.1至1.15之间;I'DZ 表示相邻线路的瞬时电流速断保护的动作电流。
大家正在搜
电流速断保护的动作时间一般是几
瞬时电流速断保护的动作电流应大于
延时电流速断保护动作时间
高压线路限时电流速断保护动作时间
10kv电流速断保护动作时间
变压器电流速断保护动作时间
电流速动保护和过电流保护
限时电流速断保护仅靠动作时
电流速断和限时电流速断