剪力墙在设计中没有留置施工洞,为施共方便留了施工洞怎么处理?

如题所述

留置施工洞之前应该提出方案报监理征得设计人同意。方案中的 ’补强‘ 大样应符合11G101-1第78页大样,洞口上下设置暗梁,洞口左右边设置构造边缘暗柱。配筋标出或不标,都要设计人签认。否则,就属于事故,不能通过验收,就等于验收不合格,验收不合格的必须按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-12
需要征求设计院的认可,一般做法在洞两边加边柱,上部加梁。具体还是要设计院验算。
第2个回答  2013-03-12
看甲方要求,不允许砌砖就植筋混凝土浇筑。