主触点负责接通和断开主回路,用于控制较大电流的通断。辅助触点位于控制回路中,满足各种控制方式的需求。电磁线圈根据不同应用,其额定电压有36V、110V、220V、380V等,且线圈应在额定电压的80%至105%范围内使用以保证正常工作。安装前,需检查接触器的各项技术数据是否符合要求。
安装时,应遵循规定条件,确保接触器线圈的接线端子A1朝上,以适应人的视觉习惯。若接触器配有金属安装底板,应确保正确接地。接线端螺钉应被拧紧,在确认接线无误后,主触头不带电的情况下,先让吸引线圈通电分合数次,确保动作可靠,然后才能投入使用。
在维护方面,触点系统的检查包括动、静触点位置是否对正,三相触点是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧。触点的磨损深度不得超过1mm,若出现烧损、开焊或脱落,需要及时更换。清理触点时,应使用整形锉而非砂纸。测量相间绝缘电阻,其阻值不应低于10MΩ;检查辅助触点的动作是否灵活,触点行程是否符合规定,以及触点是否有松动或脱落,发现问题应及时修理或更换。
对于电磁线圈的维护,需要测量线圈的绝缘电阻,检查绝缘物是否有变色或老化现象,线圈表面温度不应超过65°C,同时检查线圈引线连接是否有开焊或烧损,并及时修复。