求教各位高手,我目前要做个一个市政类的挡土墙,长20米,地基为分之粘土,打算做3米高,混凝土类型

求教各位高手,我目前要做个一个市政类的挡土墙,长20米,地基为分之粘土,打算做3米高,混凝土类型,距道路边线13.2米高处有个高压电塔,电塔高程和道路设计高程相差5.9米。怎么设计挡土墙才能更好的保护好电塔基础不受开挖而破坏?
物理参数:
圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)
圬工之间摩擦系数:0.400
地基土摩擦系数:0.400
墙身砌体容许压应力:2100.000(kPa)
墙身砌体容许剪应力:110.000(kPa)
墙身砌体容许拉应力:150.000(kPa)
墙身砌体容许弯曲拉应力:280.000(kPa)

挡土墙类型: 一般挡土墙
墙后填土内摩擦角:45.000(度)
墙后填土粘聚力:0.000(kPa)
墙后填土容重:19.000(kN/m3)
墙背与墙后填土摩擦角:17.500(度)
地基土容重:18.000(kN/m3)
修正后地基土容许承载力:380.000(kPa)
地基土容许承载力提高系数:
墙趾值提高系数:1.200
墙踵值提高系数:1.300
平均值提高系数:1.000
墙底摩擦系数:0.400
地基土类型: 土质地基
地基土内摩擦角:0.000(度)
土压力计算方法:库仑
坡线土柱:
坡面线段数: 2
折线序号 水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数
1 2.900 2.900 0
2 8.750 0.000 0
坡面起始距离:0.000(m)
地面横坡角度:20.000(度)
墙顶标高:0.000(m)

施工空间小,建议做钢筋砼挡墙,不考虑重力式挡墙(断面,体积较大),施工开挖之前在电塔一侧工作面之外打钢板桩支护,12m,入地至少6m,挡墙施工结束后(已达设计强度至少70%),用级配碎石回填后再拔桩,施工过程中严密监测周边土体沉降及开裂状况等不利状况。不用太紧张,只要严格施工工序管理,问题不大,另外要搞清楚电塔基础的埋深等情况。祝你成功追问

墙身尺寸:
墙身高:3.000(m)
墙顶宽:0.750(m)
面坡倾斜坡度:1:0.250
背坡倾斜坡度:1:-0.250
采用1个扩展墙址台阶:
墙趾台阶b1:0.500(m)
墙趾台阶h1:0.500(m)
墙趾台阶面坡坡度为:1:0.000
墙底倾斜坡率:0.000:1

追答

可以,你这个应该是钢筋砼挡墙,顶宽75cm,墙底宽台阶宽275cm,基坑开槽宽度可做375cm,做钢板桩支护,开直槽

追问

您好,非常谢谢您的回答,但是其中我有些参数确实很不明白,如:圬工之间摩擦系数、地基土摩擦系数、墙底摩擦系数、地基土容重。这些系数在做砼挡土墙和浆砌片石挡土墙有什么区别呢?有哪些规范书籍可以参考一下额,再次谢谢您了。

追答

你是搞设计的吗?摩擦系数和容重你不明白我也不知道怎么说了,呵呵,没啥区别,我不是设计人员,书籍方面不是很了解,我只是凭经验解决问题。