(一)开断与关合故障
这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波

纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
(二)绝缘故障
绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限压措施、绝缘强度这三者之间的关系。祥泰电气-高低压开关柜
力求使产品做到既安全又经济,得到最佳的经济效益。在绝缘方面的故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-22
高低压开关柜的常见故障:
1、拒动、误动故障。
2、开断与关合故障。
3、绝缘故障。
4、载流故障。
5、其他故障,除以上四方面主要故障外,还有其他外力或不可抗力引起的故障,例如外力撞击、自然灾害,意外故障等。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-09-22
1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确
2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试
3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路
4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求
5.检查二次辅助回路有无异常,二次辅助回路端子是否松动,并进行必要的检修
6.检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固
7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性
8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气
9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。
10.日常运行时留意负荷较大时是否有异响,方便停机时进行加固。
11、继电保护装置端子的清洁及加固。