桥架有组合式、梯级式、托盘式、网格式、槽式等,而其中又以槽式桥架与金属线槽最为相似。而工程造价中线槽与桥架的单价差好几十块一米,所以区分它们就显得很重要......现一施工队伍用200*100的槽安放电缆,而楼层的支线有的用200*100的槽有的用100*50的槽铺设。槽的材质看起来是不锈钢,没有相应的转弯配件(术语怎么叫?)电缆或是支线走直角,两槽板间有相应连接孔没有专门的接地,上下盖板密封。请问我给钱的时候这个“槽”是按桥架的钱给还是按金属线槽的钱给?
桥架和线槽的区别
1、尺寸规格有所不同。桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小。 若电缆电线比较多,建议用桥架。
2、材料厚度不同。根据JGJ16-2008-5.1金属线槽也称槽式桥架,一般由0.4-1.5mm厚的整张钢板弯制而成的槽型部件,概念上与桥架区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,金属线槽是具有一定的深度和封闭性。但是桥架比线槽更加结实,更多的用来放电缆,当然也可以放电线,通常是强电系统用。
3、填充率不同。根据JGJ16-20088.5.3,线槽内电线电缆的总截面不应超过线槽内截面的20%,载流导体不超过30根,而桥架是电缆的总截面不应超过截面的40%。这是由于安装高度不同所致,安装高度较低必须有盖板,有盖板散热不好,填充率就要小一些。
4、密封性不同。金属线槽密封较好,不一定要支架支撑,可以在电缆沟和建筑夹层中敷设。槽式桥架有些是半敞开式的,一定要有支架做支撑,在屋内或屋外一般沿空中架设。
5、强度不同。桥架主要e69da5e6ba907a686964616f31333363393737用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽的强度较低,通常用于敷设导线和通讯线缆,比如网络电话等。
6、拐弯半径不同。桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯。
7、跨距不同。桥架跨距比较大,线槽比较小。因此固定支架差别较大,支吊架的个数差别大。
8、支吊架间距不同。根据JGJ16-2008,线槽为不大于2m,桥架为1.5~3m。
9、安装方式不同。桥架有专门规范(详见CECS31.91),而线槽无专门规范固定。
10、加盖板问题。在CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》中的定义为桥架是统称,盖板为附件,在JGJ16-20088.10.3提到过,桥架安装高度不能满足要求时,应加盖板保护。也就是说桥架这个词的定义是不含盖板的。但在GB29415-2013《耐火电缆槽盒》中,线槽是含盖板的,是线槽的一个整体。
金属线槽的用途:
金属线槽他是主要适用于敷设导线。一般应用于热电偶电缆、计算机、通信电缆和其它灵敏系统较高的场所,金属线槽对控制电缆的干扰屏蔽和严重腐蚀地方的电缆都有很好的保护作用。如果直通线槽需要屏蔽作用时,表面可以使用镀锌处理。
电缆桥架的用途:
电缆桥架的种类有很多,例如有槽式、托盘式与梯级式、网格式等构架,组成部分是由支架、托臂和其它一些安装附件组合而成,建筑里面可以设置独立桥架,也可以在建筑的管廊上和悬梁上附设在支架上,附设电缆桥架时要体现出结构简单、外形明朗、灵活配置和方便维修等特点,所有零件部分需要进行镀锌处理,可以很好的预防腐蚀生锈等,在建筑外安装桥架时,比如是在靠近海边或者是在有腐蚀的地方,电缆桥架的材料必要具备超强的防腐蚀、耐潮湿、附着力好、耐冲击力高的特点。
详情信息可以查询官网:网页链接