户外配电装置中电气设备的围栏高度不应小于1.7米。
在《20KV及以下变电所设计规范》中说明,户外变压器的安装要严格按照“国家电网安全操作规程”生产;变压器围栏应不低于1.7米。
变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高,如果感觉不安全,变压器围栏还要高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高加一个手臂的高度。
另外,厂区内的屋外配电装置其周围应设置围栏高度不应小于1.5。配电装置中电气设备的栅状遮栏高度不应小于1.2栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200。
扩展资料:
变压器的作用原理
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。
一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等。
为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。
参考资料来源:百度百科-20KV及以下变电所设计规范
参考资料来源:百度百科-变压器房
参考资料来源:百度百科-变压器
规程规定变压器围栏应不低于1.7米;变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高,如果感觉不安全,变压器围栏还要高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高加一个手臂的高度。
《20kV及以下变电所设计规范》第4.2.2条规定变压器容量 kVA 1000及以下 1250及以上,变压器与后壁、侧壁之间600至800厘米;变压器与门之间800至1000厘米。对于就地检修的屋内油浸变压器 变压器室的室内高度可按吊芯所需的最小高度再加700厘米宽度可按变压器两侧各加800厘米。
设置于屋内的干式变压器其外廓与四周墙壁的净距不应小于0.6米干式变压器之间的距离不应小于1米并应满足巡视维修的要求。全封闭型的干式变压器可不受上述距离的限制。
扩展资料:
变压器围栏网适用于各种电力设施的隔离与防护,既把安全带给人们又起到了防止破坏的作用。我国因电力变压器事故造成的安全事故每年都在发生。尤其是儿童,因为变压器容易攀爬,造成电力事故时有发生。
在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时,应符合下列规定:
1、当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。
2、应设置设备运输通道。
3、应根据工作环境要求加设机械通风、去温设备或空气调节设备。
参考资料来源:百度百科—20kV及以下变电所设计规范