查表公共卫生间风量:每平方米每小时30立方米。
84×30=2520m3/h
管道直径:243mm;风速:15m/s。
风机风量:≥2520×1.1
风机型号:T35-3.15;风量:3418m3/h;压力:189.2Pa;功率:370W;转速:2900r/min。
1、公共卫生间需要的换气次数一般为30次/h
2、Q=84*30*3.5=8820m³/h (因没有给楼层的高度,这里估计为3.5m)
而实际选择风机时的风量应该为Q机=8820*(1+10%)=9702m³/h
3、关于多大的风管,主要要看你选择的风管口径是圆形的还是矩形的,以及平面风管是怎么排布的,以下是矩形风管的主管(即靠近风机处)管径计算方法:
矩形风管管口面积S=风量Q/3600/风管内风速=0.2695㎡ (这里设定风速为10m/s)
风管主管口径选型为800*400