我用三菱FX2N-4AD-TC读入热电偶的温度是39°,但实际温度只有29°;请问这是怎么回事呢?现场好像没什么干扰信号。。顺便问下怎么检查热电偶的好坏
那我该怎么确定是哪里出了问题呢,能不能说下
可以使用手持式热电偶温度计测一下,如果有条件的话,可以做一个0度的冷端补偿,然后再看看测得的温度是否正确,即可知问题究竟是热电偶还是模块的问题了……