题主问的有些模糊,空腔这个问题有正常和异常之分。
正常的,比如:点粘法施工的外保温,保温板与墙体之间是存在空腔的,这个是正常的。
异常的,比如:外保温施工完毕后,抹面砂浆与网格布层和保温板之间出现脱离,形成的空腔这就是不正常的。
另外还有很多涉及到“空腔”这个概念的部分,比如中空玻化微珠保温砂浆,胶粉聚苯颗粒保温砂浆,都是利用保温材料里遍布的小空腔来实现悼文效果的,这也是符合题主所问的“有空腔的外保温”内容。
墙的基层就是主体结构墙的墙面,或完全铲除腻子层后漏出的墙面。
基层处理原墙灰要铲除,刷界面剂后披刮腻子三遍至四遍,磨平后刷封固底漆然后刷涂料。但如果墙面有接缝处,要作好处理,原墙为保温墙或沙灰墙面应贴布处理,然后再批刮腻子。
虽然现在都说外墙外保温体系应优先选用无空腔系统,认为无空腔系统相比较于有空腔系统而言,其抗风压尤其抗负风压能力强,安全可靠性更高,似乎已达到了一个共识,事实上不尽然。
实践证明,如果保温层采用吸水率高的材料作为粘结材料(满粘)或抹面找平材料,两至三年后工程经常出现受潮、冻融损坏等质量问题。笔者受相关部门邀请,参与了对新疆、内蒙及安徽部分外保温工程的质量分析,住户反映保温效果不好,经对工程解剖,我们观察到,上述工程均为两年以上工程,无一例外均采用吸水率较高的材料作为聚苯板的满粘材料及抹面找平材料,外墙表面基本无裂纹,但满粘层和抹面找平层均十分潮湿,且有水向外析出现象