三台锅炉(Q4.1、Q4.2、Q4.3)共有一个总停按钮(I0.0),有各自的起动按(I0.1、I0.2、I0.3)和各自的停止按钮(I1.1、I1.2、I1.3),分别有自己的温控开关(I0.4、I0.5、I0.6,当温度低于设定温度时温控开关闭合),控制要求如下:
(1)最多只能有两台锅炉同时运行。
(2)锅炉在第一次起动后,由自己的温控开关控制起停(满足条件1的情况下,锅炉温度低于设定温度时锅炉起动,到达设定温度时停止),三台锅炉交替运行。
(3)没有起动的锅炉不会运行或者被停止信号停止的锅炉不再运行。
(4)总停信号使锅炉全部停止运行,单停信号只停止对应的锅炉。
只把梯形图写出来就行