1 前言
目前,人们对环境保护的意识越来越高,改变供暖的燃料品种,燃烧清洁燃料,是降低空气污染的有效措施。近几年来,我国城市燃气结构发生很大变化,陕北天然气已经进入京津,渤海天然气已经上岸,尤其西气东输工程的实施,更为燃气锅炉的应用起到了推动作用。
现在,一般燃气锅炉的设计效率均能达到90%左右,但在实际运行中,由于外界环境温度不断变化,需要的供热量也因而变化,如果不调整燃气量,往往会造成供热量不足或过量,造成能源浪费。在这样一种背景下,有必要对燃气锅炉的燃气供应进行实时调节,提高能源利用率。目前,世界各国都存在能源短缺的问题,我国能源问题更为突出,因此,如何使锅炉高效、安全运行是锅炉控制系统的重点。
2 燃气量控制原理
当需要的热量发生变化时,我们通过改变进入燃烧系统的燃气量来改变进入整个系统的能量。图1是燃气量控制系统图。

图1 燃气控制原理图
其中的关键部件包括稳压阀、比例调节阀和变频器,它们的作用分别是:稳压阀的作用是使燃气进入比例调节阀之前保证压力温定,使其不受燃气供应管道压力变化的影响;比例调节阀采集燃气和空气的压力信号,当空气压力变化时,比例调节阀中的膜片位置将发生变化,从而带动阀门关小或开大,直到达到一定的比例,它的作用是保持空气量和燃气量的比例不受两者压力变化的影响,从而调整空气燃气比,即过剩空气系数,使锅炉一直运行在最适燃烧区;变频器是调节燃气量的主要设备,由它带动风机,进入锅炉系统的空气量与风机的转速成正比,而风机的转速与变频器的输出频率成正比,因此只要改变变频器的输出频率就可以改变进入锅炉系统的空气量,从而使进入锅炉系统的能量发生变化。
3 燃气锅炉控制系统
3.1 燃气锅炉控制系统硬件部分
燃气锅炉控制系统由可编程控制器(PLC)、输入单元、输出单元和人机界面组成,组成框图如图2所示。

图2 现场工作站系统图
PLC负责接收现场数据采集单元传来的数据,控制现场的阀门、变频器、风机和水泵等执行机构。PLC是整个控制系统的核心部件,采用西门子S7-200系列可编程逻辑控制器,CPU226,带PC/PPI电缆,它的运算能力以及通讯能力比其它PLC优越,可方便地进行数据处理和通讯。
输入单元,负责采集现场的压力、温度等各项数据以及各种开关量。现场数据采集系统由温度传感器、压力传感器、煤气报警器、火焰监视器、水位传感器等组成。其中,模拟量输入/输出模块采用西门子的EM235模块,模拟量输入模块采集各种传感器送来的4~20mA信号,模拟量输出模块输出0~10V信号,控制变频器频率。压力传感器、煤气报警器、火焰监视器以及水位传感器是开关量。
执行单元由风机、水泵、变频器和电磁阀等组成。
人机界面采用西门子的TD200,使用十分方便,只要把它通过连接电缆,连接到S7-200上即可。它的用途有:显示信息;设定和修改参数;提供8个自定义功能键;提供密码保护等。
3.2 燃气锅炉控制系统程序设计
PLC程序用梯形图语言编制,这个程序按照模块化设计,包括初始化、点火、数据采集、数据处理、故障报警与故障处理、停机等程序模块,它们各自的功能是:
初始化模块用来设置初始状态参数。
点火模块用来执行锅炉点火这个特殊动作。
数据采集模块采集各个温度参数,以便作出判断。
故障报警与处理模块是比较重要的一部分,它判断系统是否正常工作,并在出现故障时发出声光报警信号并在人机界面TD200上显示。
数据处理程序模块是最主要的部分。它根据采集到的室外温度、回水温度、炉水温度和出水温度,依据一定的控制算法,控制变频器频率。在其控制算法上,我们选择模糊控制算法。
4 模糊控制算法
4.1 模糊控制算法原理
模糊控制是基于模糊条件语句描述的语言控制规则,根据模糊推理和模糊判决,查询模糊控制表,解模糊,得到精确的控制量。模糊控制器设计为双输入单输出二维模糊控制器。输入量分别是温度的偏差e及偏差变化率ec,输出是变频器频率变化信号u。根据控制系统得输入输出特性,制定控制查询表,如表1:

表1 控制查询表

其简单过程为:对采集来的数据进行计算,求出e和ec,分别利用量化因子Ke和Kec量化为模糊量E和EC,由模糊判决得到模糊控制变化量U,经比例因子Ku反量化后输出精确输出变化量u。
4.2 多级模糊控制
由于偏差e、偏差变化率ec的论域E和EC只有9级,覆盖域有限,控制显得很粗糙,升温速度较慢,需长时间才能进入稳态,且稳态误差大,虽然增加论域中的元素可提高控制精度,但使计算复杂,且控制效果没有明显增强。为了进一步提高控制质量,减少稳态误差,采用了多级模糊控制器,即参数因子自修正的模糊控制。多级模糊控制器是将e和ec的变动范围分为嵌套的多个层次,各层具有不同论域。当系统轨迹进入某一层时,控制器就采用所在层的范围作为新的论域,并修改偏差e、偏差变化率ec和控制变化量u的量化因子Ke、Kec和比例因子Ku。简要控制过程参见图3。

图3 模糊算法简要流程图
当偏差e的论域由大到小变化时,相应增大量化因子,减小比例因子,使其在接近控制目标值时,不断细分,从而提高控制精度。
5 结论
在实际应用中,供暖用热水锅炉采用变频和模糊控制技术的主要优点有:提高能源利用率,保证系统能够高效运行;出水温度稳定,提高舒适度;升温速度快。实践证明该系统运行稳定,安全,可靠,节能。