我现在用wincc 做组态 想通过OPC连接S7-200。想知道pc access做opc服务器其实时性怎么样?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-03
OPC服务器在点数比较少的情况下,实时性还好,如果超过2000点左右,实时性就不是太好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3DGWGGYRD.html
其他回答
第1个回答 2013-06-29
实时性 相比有点复杂 可理解为 多一个中介环节吧 要通pc access才能与200plc连接 我们现在应用着 一套呢 以太网通信本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-06-28
wincc 做组态 可以通讯连接S7-200,不需要OPC的。
追问
现在可以直接做了 求指导 我怎么查了好多文献都说不能直接连呢?
追答
wincc 可以通讯连接S7-200,你看手册吧,一共有3种通讯方式,记住了:和OPC没有任何关系。
第3个回答 2013-06-28
不能直接做 要通过OPC
相似回答
wincc
通过pc
access连接
plc
s7-200
答:
首先,你没有连上plc,检查下连接线,专用的 在
opc
下添加变量的条目名称在导入时前缀用工程名,后缀也要填写;变量在opc的访问路径不用填写;
wincc
和
s7-200
怎么
通过 opc
方式 通信
答:
步骤如下: 1、在客户
wincc
端加载opc驱动程序,即opc.chn 2、在该通道下新建一个连接 3、右键点击opc通道,选择系统参数 4、在系统参数对话框中可以浏览可以连接的
opc服务器
5、选择你需要连接的wincc opc服务器,然后浏览该服务器的tag 6、添加你需要的tag变量按上述步骤即可以完成两个wincc 的opc通...
求助,关于PC
Access
和
WinCC
OPC
通讯问题
答:
如果 CPU是SMART 200, 那么编程软件和PC
ACCESS
软件版本相应升级,按操作过程是一样的。
WINCC通过PC
ACCESS
OPC
与
S7-200
(SMART 200)通讯步骤首先,通过设定通讯接口道PC ADAPTER(PPI),联机搜索到CPU 更新项目中的plc类型。 建立符号表变量,连接到 MW0。另外将符号表的原中文表名改为英文。后面可...
谁
知道wincc
或者wincc flexible如何
通过
PC
Access
与
s7-200
的PLC进行仿...
答:
用
S7-200
的
PCAccess
和S7-200通过USBPC/PPI电缆做PPI通讯,在PCAccess中创建S7-200的变量或导入S7-200的符号表,测试通过后保存。在
WinCC
中添加OPC通道,在OPCGroups的系统参数中
用OPC
条目管理器浏览PCAccess中的变量并添加到WinCC中即可。
大家正在搜
wincc怎么导入组态
wincc组态做报警
wincc的直接连接
wincc如何与1500连接
wincc连接1500设置
wincc连接多个plc的设置
wincc连接300的数量
wincc组态
wincc组态教程
相关问题
wincc通过opc与s7-200通信。现在pc acces...
wincc通过PC Access OPC与s7-200通讯,...
请教wincc通过opc连接s7200变量的详细步骤
西门子S7-200用OPC方式和组态王组态,使用PC ACC...
求助,关于PC Access 和WinCC OPC 通讯问题
WINCC V7.4 连S7-200 ,PC Access中...
用PC Access可以实现WINCC和S7-200以太网通...
wincc 通过pc access连接plc s7-200