大金空调故障u4

早晚空调能正常工作,就是在中午气温高时灯闪风板打开又关上,然后灯又不闪,这样来回几次才工作,之间灯闪时检测故障u4,请问哪里出了毛病?谢谢!

大金中央空调故障代码u4分为两种类型的故障:

1、U4-01:内部和外部传输异常。

2、U4-03:内部单元的传输异常。

对于以上两种情况,解决方案:

1、检查室内机-室外机,室外机-室外机的传输接线是否正常。

2、如果更换了室内机P板或室外机P板,则对室内机-室外机和室外机-室外机的传输线路进行了修改,请按住室外机的复位按钮五秒以上。

3、检查HAP是否闪烁。如果不闪烁,请检查P板上的电源电压和保险丝是否烧断。

4、如果H2P在12分钟后闪烁或没有关闭,请检查室内机-室外机,室外机-室外机的传输线是否正常。

5、拔下室外机与室外机之间的连接电缆后,观察单个系统是否正常。

扩展资料:

大金空调的常见故障:

1、室内噪声大于设计要求的原因和解决方案

(1)风扇噪音高于额定值,请测量风扇噪音,检查风扇叶轮是否接触机壳,轴承是否损坏,减震效果是否良好,并采取对症处理。

(2)如果风管,阀门和出风口的风速过高,则会产生气流噪音。请调节各种阀门和出风口以降低过大的风速。

(3)风道系统的消声器设备不完善。请添加消声器弯曲设备。

2、室内风速分布不均造成的盲角原因及解决方法

(1)对气流组织的设计考虑不足。根据测得的空气分布图,应调整送风口的位置或增加送风口的数量。

(2)出风口风量调整不均匀,不符合设计值。每个供气口的风量应进行调整以满足设计要求。

3、系统实际测得的风量小于设计风量的原因和解决方案

(1)系统的实际阻力大于设计阻力,减小了风扇的风量,并且在条件允许的情况下,改善了风道组件以减小系统阻力。

(2)系统堵塞,请检查并清除系统中可能发生的堵塞。

(3)系统漏气,应堵塞漏洞。

(4)风扇达不到设计能力或叶轮旋转方向错误,皮带打滑等,检查并排除影响风扇输出的因素。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-05

大金空调灯闪风板反复打开又关上的原因:

1、首先看是刚开机还是已经运转了一段时间,如果是刚开机的话,室外压缩机启动需要三分钟的时间;

2、如果已经等待三分钟左右,空调还是不制冷制热就是是室内外通讯不畅或者没有冷媒了;

3、如果是已经运转了一段时间,可能是室内温度达到设定温度了,室外机就先自动停下,等室内温度再需要时再开机运转。

空调内机出风口出有一个或者两个长条形的注塑件,这个就是导风板。用于控制出风角度,也可设置上下扫风。

空调导风板不动:对着空调按一下遥控器的扫风按键,看是否听到滴的一声,看看导风板是否动作。

1、如果没有滴声,那是电脑版的问题;

2、有滴声,但是导风板不动,那是有可能接线的问题,或者导风电机损坏!

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15
你好,U4是通信故障,可能是室内机室内机或室内机与室外机之间的故障,建议将室内外电源全部关闭,再全部打开,然后再开空调试试。另外要注意,同一系统内的室内机、室外机须同时供电,否则也会报U4故障。重新闭合电源试还报U4的话,可能是烧板或者信号线断开了,建议报修。未过保可直接联系经销,让其上门处理。追问

你好,那为什么早上和晚上就能启动工作呢?

追答

如果是早上和晚上能启动的话,可能是高温保护动作了,你哪白天多少度?另外看了故障代码没有?是多少?

追问

早晚启动时正常,就这几天报37度,中午就不行,故障是u4,可到了晚上就没有故障了,正常启动,是不是外机散热不好呀?

早晚启动时正常,就这几天报37度,中午就不行,故障是u4,可到了晚上就没有故障了,正常启动,是不是外机散热不好呀?

追答

有可能是过热保护,不过过热的话不应该是U4故障啊。

追问

谢了!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-06-21
——格兰仕空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
空调一会凉一会不凉多数是高压保护

如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
第4个回答  2021-07-07

A1 室内机电路板不良  

A3 排水水位异常  

A6 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转

相似回答