《火灾自动报警系统设计规范》中系统供电有哪些规定?

如题所述

关于系统供电的规定:一般规定

1 )火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。

2) 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源 可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控 制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常 工作。

3) 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由 UPS (不间断)电源装置或消防设备应急电源供电。

4) 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过 负荷保护装置。

5) 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控 制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证火灾自动报 警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h 以上。

6) 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有 明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

(2) 系统接地

1) 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列 规定:a. 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于m。b. 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4f度。

2) 消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架 和金属管、槽等,应采用等电位连接。

3 )由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于4m平方米。

4) 消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面积 不小于25m平方米的铜芯绝缘导线连接。

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-09

5.7.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。5.7.4 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2。5.7.5 消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-20073.11 系统接地3.11.1 交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。3.11.2 接地装置施工完毕后,应按规定测量接地电阻,并作记录。检查数量:全数检查。检验方法:仪表测量。

第2个回答  2018-01-09

设置在疏散通道上的防火卷帘,主要用于防烟、人员疏散和防火分隔,因此需要两步降落方式。防火分区内的任两只感烟探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处,是为保障防火卷帘能及时动作,以起到防烟作用,避免烟雾经此扩散,既起到防烟作用又可保证人员疏散。感温火灾探测器动作表示火已蔓延到该处,此时人员已不可能从此逃生。

因此,防火卷帘下降到底,起到防火分隔作用。地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。本条要求在卷帘的任一侧离卷帘纵深 0.5m~5m内设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,是为了保障防火卷帘在火势蔓延到防护卷帘前及时动作,也是为了防止单只探测器由于偶发故障而不能动作。联动触发信号可以出火灾报警控制器连接的火灾探测器的报警信号组成,也可以由防火卷帘控制器直接连接的火灾探测器的报警信号组成。防火卷帘控制器直接连接火灾探测器时,防火卷帘可由防火卷帘控制器按本条规定的控制逻辑和时序联动控制防火卷帘的下降。防火卷帘控制器不直接连接火灾探测器时,应由消防联动控制器按本条规定的控制逻辑和时序向防火卷帘控制器发出联动控制信号,由防火卷帘控制器控制防火卷帘的下降。