mm440报f0070故障?
mm440与plc采用PROFIBUS通讯,却经常报f0070故障?复位后运行运行一段时间,又出现此故障。望高手帮忙!
举报该问题
推荐答案 2013-07-14
F0070通讯故障,好好查一下DP网络的走线.1.与动力线分开2.屏蔽层接地3.终端电阻实在不行就P2040=0.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3DW33DY3G.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-21
F0070通讯故障,好好查一下DP网络的走线。
1.与动力线分开。
2.屏蔽层接地。
3.终端电阻实在不行就P2040=0。