mm440报f0070故障?

mm440与plc采用PROFIBUS通讯,却经常报f0070故障?复位后运行运行一段时间,又出现此故障。望高手帮忙!

F0070通讯故障,好好查一下DP网络的走线.1.与动力线分开2.屏蔽层接地3.终端电阻实在不行就P2040=0.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
  F0070通讯故障,好好查一下DP网络的走线。
  1.与动力线分开。
  2.屏蔽层接地。
  3.终端电阻实在不行就P2040=0。