380V三相150KW用电负荷,线路长度330m,用多大架空铝线,目前用70平方架空铝绞线,1台75KW电机(补偿60千乏)

如题所述

计算:0.027/70=0.000386*330=0.12738 9.5/0.12738=74.579997/1.8=41.433332 通过计算可知,70平方毫米的铝线,距离330米,按百分之五左右的电压降,可以带动四十一千瓦,按极限百分之十的电压降计算,极限负载功率是八十二千瓦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-08
380V三相150KW用电负荷,电容补偿量60千乏(偏少,应≥80千乏),线路功率因数约0.85附近,负载电流:
I=P/1.732/U/cosφ=150/1.732/0.38/0.85≈268(A)
300M70平方铝线+30M50平方铝线,每条串联电线电阻值:
R=ρ×L/S=0.0283×300/70+0.0283×30/50≈0.138(Ω)
每条串联电线的电压降:
U=RI=0.138×268≈37(V)
末端满载运行时,线与线的电压降:
U=37×2=74(V)
末u端电压仅310V附近,不能正常运行是肯定的。
第2个回答  2022-10-12
380V三相150KW用电负荷,线路长度330m,用多大架空铝线,目前用70平方架空铝绞线,1台75KW电机(补偿60千乏)问题描述不详,未描述电动机运行工况、启动方式等,线路长度330m用不小于LGJ-120架空铝线,电动机重载采用软起或变频器启动方式......
第3个回答  2022-07-11
建议选择240平方铝芯钢绞线,补偿电容器就地安装,就是把电容器安装在用电设备处。否则线路损失惨重。
第4个回答  2022-10-14
水下380V150Kw防水永磁同步伺服电机厂家~赣州市晟福电机有限公司是从2015年始一直专注于水下步进电机、防水直流伺服电机、水下防水交流伺服电机、大功率直流无刷电机、交流永磁同步电机、潜水防水直流无刷电机、直流无刷马达、轮毂无刷电机、轮毂伺服电机、防水直流轮毂电机、混合式步进步进、直流伺服电机、交流伺服电机、交流永磁同步伺服电机系列产品、行星减速机的研发、销售、服务为一体的制造商。现公司拥有先进的生产设备、检测设备、完善的生产工艺流程,具有一支拥有强而有力的产品开发、设计的专业技术团队,以中华工匠之精神,智造出国内、外的水下防水步进电机、防水电机、水下电机、潜水电机、海水电机、深水电机、海洋电机、不锈钢水下电机