vv22—3*75+1*25很明显是一组三相四线电缆,但我就奇怪零线不是和火线一样大的吗?要知道构成回路的零线和火线一旦超过了25线的负荷火线承受得了零线不行呀?怎么回事?

简单的说一下,就不画图了,传个现成的。 三相四线电缆一般是用在三相用电设备上的,三相电分为A相\B相\C相,这三相之间分别有120度矢量角,也就是说B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度(比A相滞后240度),零线接大地。 不管负载是星形接法还是角型接法,当三相电流和电压都相等时(理想状态),流过他们中点(经过零线接大地)的电压和电流都为零,此时零线无电流。当电压不平衡或电流不平衡时,零线才流过电流,但不会太大,太大是不允许的,正常情况下,零线电流太大,保护元件会切断电源。 所以,这种电缆的零线不会和火线一样粗,按标准是大于等于火线的一半。你说的3*75+1*25应该是非标的。 当你接单相设备时,如果要分相接的话,考虑有可能单相供电,应该用四芯一样粗的电缆,原理通上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

1.零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)(不同的国家不一样,中国是220V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。

    2.为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。

    3.大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-14
朋友,这样来理解吧:在单相电源中,由于回路是由电源火线、零线、负载组成,所以考虑到负载和电源的安全,必须选择电源火、零线大小一致并且要满足负载的容量要求,否则零线断开电源电压将从220v变成380V,就会烧毁设备。在三相四线制中,由于多数负载是使用380V电源,同时三相负载比较平衡,在零线中电流就比较小,所以没有必要选择相同大小的线径。那么三相五线的情况和三相四线制一样,只不过是其中的地线是防止由于某种原因出现漏电时,起到保护人生和设备安全作用的。
第3个回答  2013-07-14
在三相平衡的星型电路中不要零线都是可以的,但考虑到单相运行时,是不可能做到平衡的,所以就加了一根零线,但这根零线可以比相线小三分之一到二分之一。
第4个回答  2013-07-14
唉,那是三相四线,星形接法,零线就是中性线你先要知道什么是星形接法, 什么是三角形接法文字太多了,我就不打了,你去百度查一下吧