混凝土浇筑时楼梯的施工缝如何留置?

请按照规范要求回答!

1、楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。

楼梯的混凝土宜连续浇注,若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。

2、施工缝连接方式应符合设计要求。设计无具体要求时,对于素混凝土 结构,应在施工缝处埋设直径不小于16mm的连接钢筋。连接钢筋埋入深度 和露出长度均不应小于钢筋直径的30d,间距不大于20cm,使用光圆钢筋时 两端应设半圆形标准弯钩,使用带肋钢筋时可不设弯钩。

扩展资料:

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定: 柱、墙应留水平缝,梁、板的混凝土应一次浇筑,不留施工缝。

⑴ 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。

⑵ 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。

⑶ 对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。

⑷ 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。

⑸ 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。

参考资料:

百度百科-施工缝

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-06
  按规范4.4.18条“宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位”的规定,一般应留置在楼梯踏步的上三步或下三步的位置。在现浇混凝土结构中,楼梯间两侧墙多为现浇砼墙,楼梯和墙不能同时施工,给楼梯施工缝的的留置带来困难。对楼梯施工缝的留置,提出如下几点:
  一.框架结构或楼梯间两侧后砌隔墙的,楼梯施工缝应按规范要求留在楼梯踏步的上三步或下三步处。
二.楼梯间两侧为现浇砼墙时,楼梯的施工缝宜把楼梯梁的一半即上跑楼梯梁的全部和休息平台的1/3到1/2处,全留出不浇砼,具体要求是:
1. 下层剪力墙浇筑砼时,上跑一侧(见图一)墙上应留置楼梯梁的梁窝。
2. 下跑楼梯浇筑砼时,休息平台楼梯梁只浇到一半,上跑楼梯梁那部分不浇,而且在上跑楼梯一侧休息平台的1/3—1/2处留置施工缝(见图一)也
3. 不浇筑砼。
4. 楼面浇筑砼时,上跑楼梯梁在剪力墙的支座处须塞泡沫块留置梁窝。
5. 上跑楼梯支模时,将楼梯梁、休息平台、楼梯梁支座处的施工缝表面应剔凿清理干净露出石子。
6. 在上跑楼梯砼浇筑时,接槎处浇水湿润,下一些同砼配合比无石子砂浆细致振实,形成一体。
三. 三.如按叠合梁对待,把梁打到休息平台底或楼板底。这种做法必须严格按4.4.16条叠合面要求处理。
四. 四.板式楼梯,踏步作为受力板支在两侧剪力墙上时,可在平行于踏步板的任何位置甩施工缝。
第2个回答  2013-06-23
混凝土浇筑时楼梯的施工缝要在斜板长度中间1/3范围内留置,且留槎垂直于模板面
第3个回答  2013-06-23
楼梯是由梁和板组成的,规范对施工缝留置要求:与板连成整体的大面积梁,施工缝应留置在板底面以下20~30mm处,当板下有梁托时,应留置在梁托的下部;对于长、宽比大于2:1的单向板,施工缝应留置在平行于板短边方向的任何位置,同时施工缝应为垂直留置,不能做成斜槎。
第4个回答  2013-06-23
混凝土浇筑时楼梯的施工缝要在斜板的长度1/3位置处留置
相似回答