110KV主变压器CT漏油的原因是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-07
你说的变压器CT就是套管CT吧,一般漏油的原因无非是密封圈老化了,需要停电更换处理。因为套管CT是少油设备,所以要尽早处理,不然油位下降太多,绝缘下降,击穿会爆炸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3G3KKW36RVYZ3DD3D3.html
其他回答
第1个回答 2019-06-07
因为110kV及以上电压等级在电网属于中性点直接接地系统,但是不是所有的110kV及以上电压等级的变压器中性点都要直接接地,因为考虑到系统短路容量的问题,如果全部接地系统短路容量太大,断路器切很难断故障电流,因此要部分直接接地,不接地的变压器中性点要采取间隙保护措施,间隙一般串联电流互感器,当间隙放电时用零序电流来启动变压器后备保护,跳开各侧断路器,保护变压器。
相似回答
什么是CT变压器
?
答:
C使计量失准,因为磁通的变化太高会在铁芯中产生剩磁,
CT
比差和角差加大。
变压器
异常运行时有哪些现象
答:
1、变压器温度过高
,60摄氏度-80摄氏度,需注意。60度以下为合格。80摄氏度以上就不合格。2、
变压器超负荷
,如500kva,10kv-0.4kv变压器,低压侧额定电流为720a电流左右(看变压器铭牌有),实际负荷超过额定电流就是超负荷。3、
缺相运行
,表现为低压侧缺了一相,如缺了a相,则bc相间有0.4KV左右的...
变压器
差动保护
CT
报警装置报警是为
什么?
会引起什么后果?
答:
差动速断保护是差动电流过电流瞬时速动保护。
电流互感器(
CT
)保护发生的原理
是什么?
答:
流互工作时是个升压
变压器
,一但二次开路,将会产生上万伏的电压,可能造成人身及设备损伤。为了防止二次开路接入
CT
保护,原理就是过压保护,一但电压超过了设定值,立即动作一路报警,一路关断电源。