110KV主变压器CT漏油的原因是什么?

如题所述

你说的变压器CT就是套管CT吧,一般漏油的原因无非是密封圈老化了,需要停电更换处理。因为套管CT是少油设备,所以要尽早处理,不然油位下降太多,绝缘下降,击穿会爆炸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-07
因为110kV及以上电压等级在电网属于中性点直接接地系统,但是不是所有的110kV及以上电压等级的变压器中性点都要直接接地,因为考虑到系统短路容量的问题,如果全部接地系统短路容量太大,断路器切很难断故障电流,因此要部分直接接地,不接地的变压器中性点要采取间隙保护措施,间隙一般串联电流互感器,当间隙放电时用零序电流来启动变压器后备保护,跳开各侧断路器,保护变压器。