室内照明照度怎么计算

如题所述

利用系数法计算平均照度
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数:一般取0.7~0.8

举例 1:
室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5=1080 Lux

结论:平均照度1000Lux以上

流明计算法
又称为“利用系数法”
此方法用于计算平均照度
(光源光通量)(CU)(MF) 照射区域面积
适用于室内,体育照明
利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3
1. 灯具的照度分布
2. 灯具效率
3. 灯具在照射区域的相对位置
4. 被包围区域中的反射光
维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8

举例 1:室内照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度=光源总光通×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上