小电流选线的选线方法

如题所述

1、基于(五次)谐波量的方法
由于故障点电气设备的非线性影响,故障电流中存在着谐波信号,其中以五次谐波分量为主。由于消弧线圈对五次谐波的补偿作用仅相当于工频时1/ 25 ,可以忽略其影响。因此,故障线路的五次谐波电流比非故障线路的都大且方向相反,据此现象可以选择故障线路,称为五次谐波法。缺点是五次谐波含量较小(小于故障电流10 %) ,检测灵敏度低且受间歇性电弧现象影响。谐波平方和方法是将各线路3 、5 、7 等谐波分量的平方求和后进行幅值比较,幅值最大的线路选为故障线路。虽然能在一定程度上克服单次谐波信号小的缺点,但并不能从根本上解决问题。
2、有功分量法
零序电流有功分量是根据线路存在对地电导以及消弧线圈存在电阻损耗,故障电流中含有有功分量,非故障线路和消弧线圈的有功电流方向相同且都经过故障点返回,因此,故障线路有功分量比非故障线路大且方向相反。根据这一特点,可选出故障线路。在设计具体的选线装置时,可利用零序电压与零序电流计算并比较各线路零序有功功率的大小与方向来确定故障线路。
有功分量法的优点是不受消弧线圈的影响,但由于故障电流中有功分量非常小并且受线路三相参数不平衡的影响,检测灵敏度低,可靠性得不到保障。为了提高灵敏度,有的装置采用瞬时在消弧线圈上并联接地电阻的做法加大故障电流中有功分量。这样做带来的问题是使接地电流增大,加大对故障点绝缘的破坏,很可能导致事故扩大,且对电缆线路来说,这一问题更为突出。
3、稳态零序电流比较法
中性点不接地系统发生单相接地故障时,留过故障元件的零序电流其数值等于全系统非故障元件的对地电容电流之和,即故障线路上的零序电流最大,且故障线路的零序电流方向与所有非故障线路零序电流方向相反。通过零序电流的幅值和相位的比较可以找出故障线路。
局限性:
①、零序电流的测量值受到电流互感器由于饱和而产生的不平衡电流的影响。
②、在中性点经消弧线圈接地系统中,故障相存在零序电流。在故障线路,
该电流方向与非故障相回路的零序电流的流向相同,但却是感性的,它对故障点左侧线路上容性的零序电流有补偿作用。考虑到感性零序电流的补偿作用,故障线路首端测得的零序电流数值可能小于某条其他线路首端测得的零序电流数值。
③、会受到过渡电阻大小的影响。
4、注入信号寻迹法
注入信号寻迹法简称注入法,在发生接地故障后,通过三相电压互感器 (PT)的中性点向接地线路注入特定频率(225Hz)的电流信号,注入信号会沿着故障线路经接地点注入大地,用信号探测器检测每一条线路,有注入信号流过的线路被选为故障线路。该方法的优点是不受消弧线圈的影响,不要求装设零序电流互感器(CT),并且用探测器沿故障线路探测还可以确定架空线路故障点的位置。
其缺点是需要安装信号注入设备 。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-23
小电流接地选线装置采用6种方法两种技术进行故障选线,每种方法都针对信号的具体特点,不同方法之间具有互补性。原理及技术如下:
1. 智能群体比幅比相法
对于中性点不接地系统,比较母线的零序电压和所有线路零序电流的幅值和相位,故障线路零序电流相位应滞后零序电压90°并与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。传统比幅比相方法在信号处理、抗干扰和有效域方面存在一定的缺陷。智能型的比幅比相方法采用Butterworth数字滤波器,对信号进行有效的数字滤波处理,提取出了更可靠的信号成分,提高了选线正确性。
2. 谐波比幅比相法
谐波比幅比相法的基本原理是:对于中性点经消弧线圈接地系统,谐波分量处于欠补偿状态。如果线路零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的幅值与相位,故障线路零序电流幅值较大且相位应与正常线路零序电流反相;若所有线路零序电流同相,则为母线接地。谐波选线方法采用有效的数字滤波手段,提取出能量最高的谐波频带范围,避免了提取单一谐波频率而导致的误差。
3. 小波法
小波分析是一门现代信号处理理论与方法,它能有效地分析变化规律不确定和不稳定的随机信号,能够从信号中提取到局部化的有用成分。
利用小波提取单相接地故障暂态信号的选线思路近年来很受重视,国内外刊物上也见到几篇研究该方法的文献。但目前这些方法只停留在理论研究水平上,没有达到实用化程度,也没有应用实例。我们经过深入的理论研究和大量的实验分析与改进,实现了实用的小波选线方法。
小波选线方法利用单相接地故障产生的暂态电流和谐波电流作为选线判断的依据。由于小电流接地电网单相接地故障等值电路是一个容性通路,故障的突然作用在电路中产生的暂态电流通常很大。特别是发生弧光接地故障或间歇性弧光接地故障情况下,暂态电流含量更丰富,持续时间更长。暂态电流满足在故障线路上的数值等于在非故障线路上数值之和且方向相反的关系,可以用来选线。由于电网中的暂态信号呈随机性、局部性和非平稳性特点,因此利用暂态信息选线的主要困难是如何准确地提取有用的暂态信号、如何合理地表示信号并构造出能适应信号特点的选线判据。我们提出的小波选线方法很好地解决了这些问题,使暂态信号得到了充分利用。
小波选线方法的优点是:
第一、该方法对中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的电网都适用。
第二、该方法特别适应于故障状况复杂、故障波形杂乱的情况,这与稳态量选线方法形成优势互补。
4. 首半波法
小电流接地电网单相接地故障产生的暂态电流虽然很复杂,但是发生故障的最初半个周波内,一定满足故障线路零序电流与正常线路零序电流极性相反的特点,因此可以通过比较首半波的零序电流极性进行故障选线,该方法对中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的电网都适用。
5. 有功分量法、能量法
这两种方法的原理相同,对于中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈只能补偿零序电流的无功分量,不能补偿零序电流的有功分量,因此故障线路的零序电流的有功分量与正常线路极性相反,可以用这个特点进行选线。由于有功分量的含量较小,所以装置采用零序电流与零序电压的乘积,即零序能量来度量零序电流的有功分量,实际上是把有功分量进行了累加,零序能量最大的线路就是故障线路。
6. 突变量选线方法
对于中性点经消弧线圈接地系统,我们研究认为在所有选线方法中零序电流突变量法的适用范围更广、选线准确性更高。这需要增加变量控制器装置,如图5-1所示,在消弧线圈两侧并联电抗器和真空开关,电抗值为600Ω,通过单相真空开关控制投切。正常运行时并联电抗不投入运行,发生永久性接地故障后将并联电抗短时投入,持续5-10秒再断开,使零序电流发生5A的突变量(对应于金属性接地),这个突变的电流只会在故障线路中体现出来。因此利用这个投、切两次操作故障线路和非故障线路电流突变特征的差异可以选出故障线路。该方法同其它方法相结合,彻底地解决了消弧线圈接地电网的单相接地故障选线问题。
7. 有效域技术
对于不同的故障信号特征,各种选线方法都有一定的适用条件。当适用条件满足时,该选线方法选线结果一定正确,否则,选线结果可能出现错误。我们称选线方法能够可靠选线的适用条件为该方法的充分性条件,满足充分性条件的故障区域,称为该选线方法的有效域。
本装置通过粗糙集理论对每一种选线方法都界定了有效域,当一个故障落在某方法的有效域内时,该方法对该故障的选线结果一定是正确的,否则给这种方法的选线结果乘以一个系数w(0<w<1)。应用证据理论把这些信息组合起来,使最终选线结果反映了各种方法共同的支持点,选线结果非常可靠。
8. 连续选线技术
连续选线技术是针对小电流接地系统单相接地故障中故障信号微弱、容易受干扰的特点而采取的技术措施。该技术不完全依赖于一次判断的结果,而是综合考虑全过程的情况。装置在故障没有消失的情况下每隔1秒钟重复进行选线计算,直至故障消失,这样可以有效地排除少数几次误判。