最近空气开关老是跳闸,求师傅解答!

上个月买了柜式空调,开了1个多小时突然断电,只有灯带微微亮了一下,一会就灭了,整个屋里都没电,结果从新接了根零线2.5铜芯线就有电了,一直在用,以为没事了,结果最近空开老是不定时跳闸,电箱里有两个空开 分别控制灯的规格是C6,控制插座的规格是C10 还有一个总开是C32 ,家里电器有冰箱,微波炉,电磁炉,热水器,两台挂式空调,一台柜式空调,电脑,电视,很少同时开,洗衣机新买的还没敢用,这几天只有热水器开着是保温状态,还有电脑开着,其他没有,结果就跳闸了,一天能调许多次!有几次是电脑没用,夜里也跳闸。个人认为是屋里所有都是2.5的线,因为柜式空调用电大,空开因为受到冲击导致内部损坏原因,其他想不到,求师傅帮忙解答!谢了!
空开正面和侧面有发热现象!而且从新接到楼下电表里的2.5零线是和铝线绑在一起的,铝线有氧化现象。

控制插座的规格是C10 明显小了,你所有的插座都用一个开关,不合适,通常空调回路是单独开关回路,厨房插座是单独的,电热水器回路是单独的。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008有规定

另,你的2.5mm2的线细了,32A的开关,《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011有要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-05
1.很明显是你的空气开关的额定电流太小了!换个大的。
2.你的空调都是大功率所以要重新跑线,单独用个空开!柜机用4平方的线最好!
3.接线的触点一定要接好,不然发热烧线!
4.你家用那么多空调最好买个好的空气开关。(上海华东,施耐德,人民!这些都是不错的~)
线路方面有很多要注意的,这里我就简单的提几个希望能帮到你!
第2个回答  2013-02-05
分明是控制插座的c10空开,和控制你家总空开c32配置的功率小引发的。
1、家里单个插座的功率一般都是16A的,何况你家又不是只有一个插座。需配c16以上的。
2、你家那么多电器配总空开最低也得配c63的。
3、和你家重新接零线没有关系。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-02-05
1.由于铝线和铜线不能接在一起,否则会造成电线发热短路而烧毁,所以从电表接到家里的空气开关的电线必须全部用铜线,把铝线去掉。 2.插座使用的空气开关C10太小了,换成 C20 ,其他的空气开关不要换。 3. 空气开关螺丝要旋紧。
相似回答