上个月买了柜式空调,开了1个多小时突然断电,只有灯带微微亮了一下,一会就灭了,整个屋里都没电,结果从新接了根零线2.5铜芯线就有电了,一直在用,以为没事了,结果最近空开老是不定时跳闸,电箱里有两个空开 分别控制灯的规格是C6,控制插座的规格是C10 还有一个总开是C32 ,家里电器有冰箱,微波炉,电磁炉,热水器,两台挂式空调,一台柜式空调,电脑,电视,很少同时开,洗衣机新买的还没敢用,这几天只有热水器开着是保温状态,还有电脑开着,其他没有,结果就跳闸了,一天能调许多次!有几次是电脑没用,夜里也跳闸。个人认为是屋里所有都是2.5的线,因为柜式空调用电大,空开因为受到冲击导致内部损坏原因,其他想不到,求师傅帮忙解答!谢了!
空开正面和侧面有发热现象!而且从新接到楼下电表里的2.5零线是和铝线绑在一起的,铝线有氧化现象。
控制插座的规格是C10 明显小了,你所有的插座都用一个开关,不合适,通常空调回路是单独开关回路,厨房插座是单独的,电热水器回路是单独的。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008有规定
另,你的2.5mm2的线细了,32A的开关,《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011有要求。