为什么农村的漏电断路器在漏电时没有动作?我用一条火线与地板接触,看到漏电断路器并没有动作,我以为地
为什么农村的漏电断路器在漏电时没有动作?我用一条火线与地板接触,看到漏电断路器并没有动作,我以为地板太干,然后弄湿地板再测试也没有动作!如果真正漏电时那岂不很严重!求大神帮忙分析一下,请勿水!
举报该问题
推荐答案 2016-05-24
首先,这种试验方式非常危险,请勿模仿;
其次,推测判断可能存在的两个原因。
一、地板与大地间绝缘程度太高,木地板等材料可能不能引起漏电断路器跳闸,城市较好家庭一般为了安全期间屋里埋设接地网;
二,漏电断路器的预定值过高或者漏电断路器坏掉了,建议更换漏电断路器预定值和实际相匹配的安装(这种可能性比较高)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3GGKZKRZDR6GGZGZV3.html
其他回答
第1个回答 2016-05-24
这样测试漏保不跳只能说漏保有问题
现在漏保都分两种保护,1、漏电保护;2、短路保护;接地后两种都触发还没跳,只能说漏保有问题。
本回答被网友采纳
相似回答
带
漏电
保护
的断路器为什么没有动作
急!!急!!急!!!
答:
因为不是漏电(火线跟零线接触,不属于漏电范畴,其中的保护右断路器完成),漏电开关不会动作
。因为是微量短接,也就是不完全短接,或者是电脑内部元件短接,转换到220VAC下电流就很小,短路电流不是很大,断路器断开需要时间,但大电流对电脑而言就是直接烧坏电脑。
...总闸
漏电
开关跳闸,而里面的该路一路
的断路器没有
跳闸
答:
这个问题与开关的【电器响应灵敏度无关】
,只与【机械响应灵敏度相关】,因为短路电流远远超过【电器灵敏度】了!如果你的断路器没有漏电开关功能,只有空开过流跳闸功能,空开是没有对地一般漏电流跳闸功能的(因为有接地电阻,除非接地电阻非常小),因为漏电开关漏电动作电流小于30毫安,而空开迅速跳闸电...
...此开关不跳闸,同一插座
火线与
地线接跳闸
,为什么?
答:
这个漏电开关可能是假的 正常情况下 你的地面只要不是木地板 或者专门的防
漏电地板
,火线连接地面 漏电开关都会跳闸。一般
的空气开关火线与
地线连接(形成对地短路了)都会跳闸。
我触电了 但
漏电
开关
没有动作为什么?
答:
如果你的漏电开关是好使能够正常工作的,但它没有动作,的话,
那么就是你的触电方式,不一样 的.因为.漏电开关所保护的是对地漏电的触电方式.而相间触电就不管用的...也就是说你接触到了一根有电的线电经过你的身体而倒入大地
,着时候漏电开关就会动作跳闸,但是在你同时接触到了,火线,和零线的时候,你...