为什么农村的漏电断路器在漏电时没有动作?我用一条火线与地板接触,看到漏电断路器并没有动作,我以为地

为什么农村的漏电断路器在漏电时没有动作?我用一条火线与地板接触,看到漏电断路器并没有动作,我以为地板太干,然后弄湿地板再测试也没有动作!如果真正漏电时那岂不很严重!求大神帮忙分析一下,请勿水!

  首先,这种试验方式非常危险,请勿模仿;
  其次,推测判断可能存在的两个原因。
  一、地板与大地间绝缘程度太高,木地板等材料可能不能引起漏电断路器跳闸,城市较好家庭一般为了安全期间屋里埋设接地网;
  二,漏电断路器的预定值过高或者漏电断路器坏掉了,建议更换漏电断路器预定值和实际相匹配的安装(这种可能性比较高)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-24
这样测试漏保不跳只能说漏保有问题
现在漏保都分两种保护,1、漏电保护;2、短路保护;接地后两种都触发还没跳,只能说漏保有问题。本回答被网友采纳