我有单相300kw总功率用电器,使用三相配电方式,该用多大电缆?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-10-12
3*240+2*75铜电缆
第2个回答 2019-04-05
功率140kw的单相照明电路,用三相五线制配电,应该把负载均匀分配给三相,那么,就相当于三相47kw的负载,这样三相五线制配电用3×95+2×50平方的铜电缆就欧啦。
相似回答
我有单相300kw总功率用电器,使用三相配电方式,该用多大电缆?
答:
3*240+2*75铜
电缆
总功率300kw
380v
用多大电缆
答:
当电压为三相380伏时,
功率300千瓦的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆
。根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作电流大约是455安,根据电线电缆安全负载电电流对照表,建议选用150或是125平方毫米铜电缆。总功率300kw380v用多大电缆 1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际应...
电动机额定
300kW,
需要
多大电缆?
答:
答:
380V电压的三相电源,300kW用120平方铜芯电缆(或者150平方铝芯电缆)
。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
300KW总功率
的
三相
五线
配电
系统中,需要
多大
的铜线及多大的开关比较合适...
答:
300KW总功率的三相五线配电系统中,
需要300平方的铜线及800A的开关比较合适
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。